Заземление молниезащиты

Добавлено:
07 окт 2009, 20:25
Михаил.09
Подскажите пожалуйста, какое нормируемое сопротивление току растекания заземлителя молниезащиты? В каком документе определено?
Заземление молниезащиты

Добавлено:
21 окт 2009, 15:44
РУЛЬ
см. РД 34.21.122-87 Инструкция по устройству молниезащиты (в Украине уже обновили - действует другой норматив ДСТУ Б В.2.5-382008, с аналогичным названием, в России - не знаю). Там даны типовые конструкции искуственных контуров заземления для молниезащиты. Когда-то сам искал подобную информацию - так и не нашел. Конструкции контуров описаны, а нормы по сопротивлению - нет. Спрашивал на кафедре охраны труда в Политехническом универе - сказали не более 10 Ом., но ссылку на нормативный документ не дали.
Заземление молниезащиты

Добавлено:
18 май 2010, 18:00
Юрий
Здравствуйте. Подскажите как сделать молниезащиту зернохранилища (элеватора)?!
Заземление молниезащиты 

Добавлено:
22 ноя 2012, 20:44
Leprikon1971
"Контуры заземлений промышленных установок обычно уже имеют требуемое значение сопротивления растеканию для защитных целей: Rр = 1-4 Ом для молниезащиты; Rр = 20 Ом для пожароопасных зданий и сооружений и Rр = 10 Ом для взрывоопасных зданий категорий В-Іа,б; В-ІІа и В-Іг, причем указанные значения сопротивления растеканию молниезащитных контуров должны быть у каждого токоотводящего спуска." (Молниезащита промышленных зданий и сооружений. 8-13. МОЛНИЕЗАЩИТА ПРОМЫШЛЕННЫХ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ)
Заземление молниезащиты

Добавлено:
23 ноя 2012, 18:15
ink_elec
Наконец то ТС дождался ответа.

Заземление молниезащиты

Добавлено:
13 фев 2013, 11:36
Фёдорович
Это для
Leprikon1971 писал(а):"Контуры заземлений промышленных установок
, а для жилых и общественных зданий ...