Сообщение Жанна » 19 ноя 2010, 00:28

Подскажите, ПОЖАЛУЙСТА, как можно сделать молниезащиту здания - пол здания 14х40м кирпичного, а пол здания 14х14м стеклянного.
На кровле молниеприемная сетка, в местах где кирпичные стены опуски- возможны, а вот где стекло опуски НЕ ВОЗМОЖНЫ!
Вопрос в том, что можно сделать в тех местах, где стекло???
СПАСИБО!!!
Жанна
Заглянувший
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 19 ноя 2010, 00:25
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Баллы репутации: 0

Объявление


Сообщение Anatoliy » 19 ноя 2010, 02:18

В Инструкции по установке молниеотводов Prevectron® 2

Есть такой пункт.

Вертикальные проводники должны располагаться с наружной стороны здания. В исключительных случаях (когда это является единственным вариантом) вертикальный проводник может проходить внутри здания в специальной защитной трубке или огнеупорном изоляционном кожухе с минимальным сечением 2000 мм2. Вертикальный проводник можно размещать за металлической облицовкой, каменной или стеклянной навесной стеной или в постоянно закрытых местах, таких как, например, в местах соединения перегородок с применением двух накладок.
Аватара пользователя
Anatoliy
Гуру клуба
Гуру клуба
 
Сообщения: 1209
Зарегистрирован: 06 янв 2010, 09:57
Откуда: Украина. Киев
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 2 раз.
Баллы репутации: 10

Сообщение geh4 » 20 ноя 2010, 12:54

Оптимальное решение - прокладывать токоотвод с наружной стороны здания. В линейке фасадных держателей токоотводов производства ERICO появились держатели с самоклеющимся основанием, которые можно приклеивать к гладкой не пористой поверхности. Возможно это решение подойдет для прокладки токоотвода по стеклянному фасаду. 2 - 3 метра от земли можно проложить в металлической трубе для дополнительной защиты от механических повреждений.
Для прокладки токоотвода внутри здания можно рассмотреть изолированный токоотвод для защиты от заноса импульса молнии на металлоконструкции здания и провода. Изоляция токоотвода прошла испытания на соответствие требований МЭК к изолированным расстояниям в системе молниезащиты.
geh4
Заглянувший
 
Сообщения: 1
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 12:24
Благодарил (а): 0 раз.
Поблагодарили: 0 раз.
Баллы репутации: 0


Вернуться в Молниезащита

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 1

  • Объявление


 
  © 2005 Electric House. Москва. При использовании материалов обязательна ссылка на: электромонтаж на даче, электромонтажные работы, электропроводка на даче
   
Electric House - Рейтинг-каталог строительных сайтов. Яндекс цитирования