Страница 1 из 1
Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты

Добавлено:
13 дек 2010, 13:50
Евгений5751
Уважаемые форумчане! Хочу сделать заземление в системе молниезащиты. Через какой разрядник лучше соединять заземление электропроводки и заземление молниезащиты - через газовый, воздушный или вентильный?

Добавлено:
13 дек 2010, 14:00
Евгений5751
И второй вопрос - на каком расстоянии могут находиться эти заземления? Уточнение: заземление дома - естественное (фундамент - 12 металлических труб, диаметром 160 мм, на глубине - 1.7 м, - по периметру дома 6х6 м.)

Добавлено:
13 дек 2010, 18:12
Anatoliy
А они между собой сваренные,
Размер полосы или диаметр катанки

Добавлено:
16 дек 2010, 13:19
Евгений5751
Трубы между собой сварены через швеллер 160 мм (каркас дома - металлический: снизу швеллер 160 мм, вертикальные стойки - швеллер 50 мм, а фермы - уголок 50Х50 мм.
Понизу всё проварено, а соединения сверху посредством болтов М12.
Но вопрос - как соединить это естественное заземление с заземлением молниезащиты (искусственное, 3 трубы длиной 2.5 м по сторонам (длиной 2.5 м) равностороннего треугольника.) Напрямую запрещают правила. Нужно обязательно через грозоразрядник, но какой?

Добавлено:
16 дек 2010, 13:24
Евгений5751
Да и ещё. Система заземления ТТ . Обоснования имеются.

Добавлено:
16 дек 2010, 14:28
Anatoliy
Контур молниезащиты 1 м от дома.
При системе заземления ТТ сопротивление 10оМ.

Добавлено:
16 дек 2010, 14:39
Евгений5751
Т.е., если с 3 стержнями не получится сопротивление 10 Ом, то необходимо забивать ещё. А измерять сопротивление заземления можно с помощью метода вольтметра-амперметра без специального прибора?

Добавлено:
16 дек 2010, 20:43
Евгений5751
Нашел схему молниезащиты для системы заземления ТТ
http://www.energo-montage.ru/pic/piv_tt.gif
И нашел как измерить сопротивление заземления.
Re: Соединение заземлений электроснабжения и молниезащиты

Добавлено:
16 дек 2010, 22:48
Anatoliy
Я пользуюсь протоколами лаборатории, а они приборами