Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 14:49
yarelremont
Господа монтажники прошу совета, подскажите как бы сделали вы? Проблема такая есть ниша для этажного щита, глубина, ширина, высота всё подходит идеально, щит встает как родной но штроба для силы под стояк расположена, как мне кажется, не там где надо.

ниша под щит, штроба под стояк в 10 см с левого края
ниша под щит, штроба под стояк в 10 см с левого края - P1000843.JPG
(33.83 КБ) Просмотров: 2967

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 14:54
yarelremont
А вот сам щит ,вид сзади. Видно что пучок питающих концов расположен не против штробы со стояком.Понятно что при протягивании стояка мы будем делать петлю под орехи но как завязать пит.концы с петлёй не понятно,может кто что-то подскажет?

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 14:59
yarelremont
сечение стояка5*35 квадрат,монолит да и в щите провда 10 квадрат,причем на нулевую шину приходят сразу 4 провода с квартир(синие провода)

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 18:54
миш
незнаю по чему у вас монолит по стояку наверно так в проекте.ниша с права это бод низковольтку справа ваш стояк .то есть когда вы поставите этажный щит кабель останется за щитом . засунули кабель разрезали изоляцию развели жилы сделали зачистку жил для подключения щита на орехи вставили щиток и подключили на орехи.

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 23:27
yarelremont
Сетка на которой висят счётчики помешает поставить орехи(просто не подлезть) обычно стояк немног выгибают для удовства установки орехов ,сдесь же выгиб не сделать,всё мешает и главный вопрос как на ноль стояка повесить 4 жилы нулевые квартир?

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 23:38
миш
мы сначала собираем отводы от стояка а вот потом вешаем щиты но у нас щиты не взборе мы их собираем сами

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 23:46
yarelremont
То есть вы используете на фазе 2 ореха,один на стояке,другой при подключении щита?

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 23:48
миш
один орех на фазе один на нуле.

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 04 янв 2010, 23:52
yarelremont
Как предполагаете сделать соединение нуля стояка с 4 нулями квартир сечением 10 квадрат? и ещё вопрос . штроба для силы на каком расстоянии от левого края начинается у Вас?

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 11:16
миш
и ещё вопрос . штроба для силы на каком расстоянии от левого края начинается у Вас?[/quote]как каменые сделают так оно и будет.в вашем случае я бы сделал отвод от стояка в щит 35 и после установки щита сделал соединение в щите.мы 4 провода вставляем во втулку с выпуском кончиков за втулку и обвариваем трансом потом под зажим под орех . но это подходит только для меди.потом способов соединений много таких много.

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 05 янв 2010, 16:35
yarelremont
Смысл ясен ,вот только отводы от стояка придется делать за щитом а там места почти нет. Думаю штробу под отвод сделать небольшую чтоб отвод заглубить. Будем пробоавать ,если будут советы всегда рассмотрю каждый. Спасибо.

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 11:28
Anatoliy
Вам нужно устанавливать не орехи а колодку SV-35 фирмы SEZ тогда проблемы с подсоединением исчезнут

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 22:49
yarelremont
Anatoliy писал(а):Вам нужно устанавливать не орехи а колодку SV-35 фирмы SEZ тогда проблемы с подсоединением исчезнут
Хорошо ли они держат ток?надёжны ли? У меня на каждую квартиру электроплита на 8 квт ,ну и стандартные потребители.

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 06 янв 2010, 22:52
Anatoliy
Они есть и на SV 90.
Да по сравнению с орехами они на много порядков превосходят их.
Посмотрите их исполнения контакты надежней чем в орехах.

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 01:48
sergey_sav
Ну надёжность контакта по картинке оценить сложно, тем более, что отходящий проводник крепится одним одновинтовым прижимом, а в орехе, всё же, плашкой и двумя болтами...
Применял аналогичные предложенным колодкам (НА 25-52) там тоже зажим двумя болтами, но не в этажных щитах, ... нареканий не было, как впрочем и с орехами...
Можно обратить внимание и на открытые шины, они идут в комплекте с конструктивом щита (см. рис), стоит так же посмотреть на паспортные данные Вашего щита, есть ли там упоминание о шинах.
Изображение

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 15:39
yarelremont
Меня больше то интересует вопрос как сделать , перемычку между стояком и пит . проводами . Правильно ли будет за щитом немного заштробить и в штробе спрятать переход?

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 16:23
sergey_sav
А зачем его прятать в штрабе? В щите специально предусмотрена ниша под магистраль и ответвление.

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 16:37
Anatoliy
Провода должны быть доступны к замене.
Не пойму вашей проблемы. У вас все провода уже приходят к запиточным проводам стояка

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 20:44
yarelremont
sergey_sav писал(а): В щите специально предусмотрена ниша под магистраль и ответвление.
Посмотрите фото ниши ,штроба под силовой стояк расположена в 10 см от левого края ниши. Ниша под магистраль находится примерно в 30 см от ответвления.Эти 30 см и проблема.

Подключение щита этажного ЩЭ - проблема

СообщениеДобавлено: 07 янв 2010, 21:25
sergey_sav
В щите есть сквозные отвестия вверху и снизу, задняя стенка отсутствует. Не вижу большой необходимости штрабить. Ну если очень хочется, не возбраняется.
Как угораздило взять щит не соответствующий проекту? Или строители удружили с каналами?