Страница 1 из 2

Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 16 авг 2006, 18:56
electro
Перенапряжение, причины и методы борьбы

Перепады сетевого напряжения существуют давно, однако в последние 10 лет данная проблема становиться всё более и более актуальной для нашей страны. Это связанно, на мой взгляд, с резким увеличением потребления электроэнергии и использованием большого количества разнообразной бытовой техники. Если 15-20 лет назад вся чувствительная бытовая техника состояла из телевизора и радиоприемника (в худшем случае перегорала лампочка при перенапряжении), то теперь в каждой квартире множество чувствительной бытовой техники (компьютеры, кондиционеры, микроволновые печи, стиральные машины, видео и аудио аппаратура), которая практически всё время подключена к сети.
Результатом перенапряжения может стать выход из строя части бытовой техники, установленной в квартире и подключенной в момент перенапряжения к сети. В подавляющем большинстве случаев причиной выхода из строя бытовой техники, является перенапряжение в сети.
После того как у потребителей сгорает бытовая техника, люди начинают задавать вопросы:
Как такое могло произойти?
В чем причина?
Как избежать?
И возможно главный вопрос Кто виноват?

Далее я попытаюсь доступно ответить на большинство поставленных вопросов.

СообщениеДобавлено: 08 авг 2007, 16:32
TRICKY
Я видел не мало проектов жилых домов, квартир на 100-200,
где расчетная мощность на каждую квартиру составляет поряд 1,5кВт.
Соответственно с учетом коэф. спроса и коэф. использования.
У меня 2 компа, так они больше потребляют
Вот именно это и является одной из главных причин!!!!
А уж методы борьбы.... не пробьешься, шапками закидают... :evil:

СообщениеДобавлено: 30 авг 2007, 09:38
олег
наличее перенапряжения в бытовых сетях может происходить по многим причинам.Главная среди них это неравномерность загрузки фаз трансформатора,которая в свою очередь ведет к другим неисправностям в бытовых сетях.
В частном секторе все подключаются по примеру соседа,т.е. все вывешиваются на одну фазу и осюда естественно перекос,который вызывает на загруженных фазах недостаток напряжения,а на свободных увеличение.
При этом возрастает очень сильно ток в нулевом проводнике,а это в свою очередь приводит к его нагреву,а при наличии на одном соединении в нулевом проводнике более трех проводов к его перегоранию.При этом в розетке возникает 380В.
В общем последствий неравномерного распределения нагрузки можно привести много и места здесь не хвотит,но это основная причина на сегодняшний день и происходит она от неквалифицированности электриков - шабашников у кторых весь их инструмент в лучшем случая индикатор.
один из лучших методов,который обеспечит безопасность вашей бытовой техники,которая недешева, установка на вводе в квартиру устройств защиты от пере напряжений.
Больше порекомендовать не могу,т.к.остальные причины не в наших компетенциях.Все наши энергосистемы довно обветшали и требуют модернизации.Имеем то ,что имеем

перенапряжение установившееся отклонение

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 14:13
деда
обслуживаю 2 новых 14-тиэтажных дома. запитаны от новой т.п. только эти 2 дома. напряжения по фазам 240-237-238. колебание в течении суток плюс-минус 5 вольт. не успеваю менять светильники с энергосберегающими лампами -перегорает электроника- а также лампы накаливания. жильцам не дают гарантию на отремонтируемою технику -электроплиты теле и аудиоприборы мотивируя высоким напряжением сети. просил бы у кого есть опыт такой ситуации подсказать. заранее благодарен.

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 16:07
Василич
Заказывайте лабораторию и с ее протоколами в энергоснабжающую компанию с Письмом о приведении напряжения в сети к определенному ГОСТом напряжением с отклонениями - 198-231 В (220 -10%+5%), а то у вас похоже новое ТП и анцапфу (регулирующие выводы обмотки трансформатора) выставили с запасом на будущие нагрузки.В
Вообще говоря это тема: Показатели качества поставляемой электроэнергии и исполнение энергоснабжающей компанией, со своей стороны предусмотренных Договором, обязательств.
По опыту: есть бумага - есть порядок взаимоотношений Поставщик - Потребитель, и не надо боятся - им суды обойдутся дороже приведения в порядок сетей

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 16:36
деда
благодарю за ответ. прошу о лаборатории подробней.

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 17:07
FRIM@N
А устойства защиты от перенапряжения какие самые популярные?

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 17:13
elhouse

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 19:01
sergey_sav
Василич писал(а): к определенному ГОСТом напряжением с отклонениями - 198-231 В (220 -10%+5%)
На новой ТП номинальное напряжение может быть и 230/400В. Исходя из этого и допустимого отклонения напряжения +/- 5% получим пределы "гостированных" значений сетевого напряжения 218-241В. Так что ни в какую лабораторию идти не имеет смысла, всё в норме.

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 19:05
sergey_sav
деда писал(а):жильцам не дают гарантию на отремонтируемою технику -электроплиты теле и аудиоприборы мотивируя высоким напряжением сети
Неправомерные действия сервисной организации могут быть опротестованы через суд. Для начала стоит взглянуть в паспорт аппаратуры и посмотреть допустимые параметры питающей сети, а "свою мотивацию" могут засунуть в... сами знаете куда. vw_rtfm

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 11:23
Василич
sergey_sav писал(а): sergey_sav » 29 мар, 2011 18:01

На новой ТП номинальное напряжение может быть и 230/400В.


Напряжение измеряется на границе балансовой принадлежности и ГОСТом оговорено 220 В, а 230 В - в холостом ходу источника и к потребителям отношения не имеет.

Лаборатория должна быть со свидетельством СРО и обязательно аккредитована в местном подразделении РосТехНадзора - обратитесь к Вашему инспектору (есть в разрешении на ввод в эксплуатацию, или которому сдаете на квалификационную группу) - у них есть список лабораторий. Приборы должны быть поверены сроком не более полугода. Или, если есть в Вашем населенном пункте - в Центр Стандартизации и Метрологии (где поверяете счетчики) - для них суточный мониторинг стандартная услуга.

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 22:43
sergey_sav
Василич писал(а):и ГОСТом оговорено 220

Ткните пальцем в этот пункт действующего ГОСТа!

Могу намекнуть про ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) и на то что
230/400*
* Номинальные напряжения уже существующих сетей напряжением 220/380 и 240/415 В должны быть приведены к рекомендуемому значению 230/400 В. До 2003 года в качестве первого этапа электроснабжающие организации в странах, имеющих сеть 220/380 В, должны привести напряжения к значению 230/400 В ( %).

Но мы как всегда немного опаздываем.... ;5sad

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 14:11
деда
а как же быть с ГОСТом 13109-97 это о стандарте качества эл. энергии

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 15:45
деда
за последние полгода снял в ремонт (по гарантии правда) 6 счетчиков соэ 5/60-2-010. постоянно глючат лифты. перенапряжение может быть причиной?

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 18:17
Василич
sergey_sav писал(а):sergey_sav » 30 мар, 2011 21:43


Ткните пальцем в этот пункт действующего ГОСТа!

Могу намекнуть про ГОСТ 29322-92 (МЭК 38-83) и на то что


Смотрим ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГОСТ 21128 (на стороне потребителей)! - приведенный МЭК назван дополнительным.
О применимости новых напряжений: при том что основная масса трансформаторных подстанций в стране имеет срок эксплуатации более 30 лет - думаю говорить преждевременно (это как с техрегламентом на бензин: и хочется и надо вроде, но стоить будет 10-летнего бюджета государства)

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 23:35
sergey_sav
Василич писал(а):Смотрим ДЕЙСТВУЮЩИЙ ГОСТ 21128 (на стороне потребителей)! - приведенный МЭК назван дополнительным.

В этом ГОСТе говорится, что для сетей допускаются дополнительные значения напряжений 230, 400....
Почему же исключаете возможность существования ТП с номинальным напряжением 230 на стороне потребителя у автора вопроса? А в новостройках не встречали новых подстанций "заточенных под дополнительный МЭК" ?.... :))biggrin ;)

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 19:32
Василич
и в 90-е годы даже оборудование на 380/660 В монтировал и все же все же, что написано в Догоаоре на поставку э/энергии - в нашем регионе, по крайней мере 220 В для бытовых нужд по III категории надежности - а у автора вопроса?

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 01 апр 2011, 20:30
деда
чесно говоря я этот договор не видел. в следующую смену схожу в контору попрошу показать этот документ. самому стало интересно.

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 09:39
жора2010
Столкнулся с проблемой:при перепадах напряжения,электронные счетчики220в(энергомера це101,энергоучет со-эу10)изменяли показания в большую сторону.Есть ли решение данной проблемы?Есть данные что и на 380 показания менялись.

Re: Перенапряжение, причины и методы борьбы

СообщениеДобавлено: 02 апр 2011, 10:36
Василич
жора2010 писал(а):Столкнулся с проблемой:при перепадах напряжения,электронные счетчики220в(энергомера це101,энергоучет со-эу10)изменяли показания в большую сторону.Есть ли решение данной проблемы?Есть данные что и на 380 показания менялись.


В принципе: при большем напряжении та же нагрузка потребляет больше электроэнергии.
Если же прирост потребления индивидуальных счетчиков и общего не совпали, то можно только посочувствовать и предложить установить устройства отключающие нагрузку при превышении напряжение - о них много писалось на этом форуме.
Вообще принцип действия счетчика учитывает фактическое напряжение и ток - так в чем проблема?