Страница 1 из 2
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
01 мар 2010, 17:38
Dmitry
Добрый день подскажите пожалуйста какой кабель выбрать.
Кабель прокладывается в земле (около 70м), по мощности проходит сечение 70мм2, а в конце заводится в цех (2м) в коробе, соответственно сечение уже требуется 95мм2. Как быть? не тянет покупать 95й из-за 2х метров.
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
01 мар 2010, 19:14
Anatoliy
А как это у вас получается, что вы переходите с одного сечения на другое, зачем?
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 09:46
Djintos
Dmitry уточните характеристики, длину магистрали, нагрузку + нагрузку на развитие если есть. Потом можно будет что нибудь подсказать, предложить.
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 09:47
Dmitry
в конце заводится в коробе, соответственно подбор сечения производится как в одной трубе, или я ошибаюсь?
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 09:53
Dmitry
Ток с учетом Кс будет 230А, на развитие нагрузка не закладывалась, магистраль как я уже говорил 70м - в земле, затем кабель через подвал вводится в здание на вру[/b]
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 09:54
Anatoliy
Да нет. Так и заводите весь кабель одного сечения в цех.
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 09:57
Dmitry
А то что заводится в коробе не считается? У госэнергонадзора вопросов не будет? Я просто никогда не сталкивался
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 10:02
Anatoliy
Нет не будут. Такой переход наоборот запутает других, и со временем забудут что стоит вставка, и будут считать видя только конец ввода что к5абель лежит на 90
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 10:05
Dmitry
ясно, спасибо за совет.
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 10:06
Anatoliy
Ок. тяните смело, одним сечением.
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 10:18
Djintos
При прокладке кабеля в земле, ток 230А (150кВт)
Для меди при длине 72м - 70мм2
Для алюминия - 95мм2
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 10:23
Dmitry
а в коробе для меди?
у меня ведь и короб и земля
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 10:39
Djintos
При прокладке кабеля в коробах лотках, ток 230А (150кВт)
Для меди при длине 2м - 120мм2.
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 10:41
Dmitry
вы советуете в траншее перейти с 70 на 120?
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 10:47
Djintos
Dmitry, Anatoliy вам правильно написал лишняя муфта это не есть хорошо. Если не прав поправте растет сечения кабеля производится с учетом способа прокладки основной магистрали,а ввод в здание он и в африке ввод.
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 10:50
Dmitry
ясно, спасибо
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 10:51
Anatoliy
2 Dmitry
Кабель расчитывайте не по Р-расчетному , а по Р-установочной.
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 10:53
Dmitry
в смысле без учета Кс?
По установочной 70й тоже проходит при прокладке в земле.
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 10:56
Anatoliy
70 кВт на три фазы
Подбор сечения кабеля для прокладки в земле

Добавлено:
02 мар 2010, 10:58
Anatoliy
Какая у вас установочная мощность, общая