Вместо 220v в сети 410v?

СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 16:32
любознательный
Живу рядом с подстанцией и вот сегодня случилась такая беда, сгорел телевизор, холодильник, лампочки повзрывались. Меряю прибором в сети вместо 220в, аж 410в.
Вызвали электриков, через 4 часа они приехали, что то он в трансформаторе проволочкой соеденил и снова стало 220в, чисто из любопытства как могло такое получиться, что трансформатор выдал такое большое напряжение и как от этого можно защититься? По входу стоит автоматик 32а и узо 25а. И это ничего не сработало.

Вместо 220v в сети 410v?

СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 19:06
RandoM
Наибанальнейший случай под названием " Отгорел рабочий ноль по причине халатности обслуживающего персонала, не выполнявшего в установленные сроки ревизию". В суд однозначно с фотографиями кишков этого "трансформатора" и списком сгоревшей техники. vw_rtfm

Вместо 220v в сети 410v?

СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 19:54
ВИТАЛИЙ ЙЙ
да -кстати Вы будете решать вопрос о компенсации сгоревшего оборудования?

Вместо 220v в сети 410v?

СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 19:55
любознательный
RandoM писал(а):Наибанальнейший случай под названием " Отгорел рабочий ноль по причине халатности обслуживающего персонала, не выполнявшего в установленные сроки ревизию". В суд однозначно с фотографиями кишков этого "трансформатора" и списком сгоревшей техники. vw_rtfm

так трансформатор они отремонтировали и закрыли, хрен там теперь что сфотаешь. а нуль этот в самом трансформаторе отгорел? и что такое может часто быть? как от этого защититься? тут рядом со мной садик, так там и машинки автоматы погорели и водонагреватели, заведующая с ними пыталась разобраться, а у них ответ, у вас должна быть установлена защита.

Вместо 220v в сети 410v?

СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 19:58
любознательный
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):да -кстати Вы будете решать вопрос о компенсации сгоревшего оборудования?

ущерб для меня небольшой, ну за компанию с соседями хотелось бы, только вот опыта у нас в этом деле нет и специалиста тоже нет.

Вместо 220v в сети 410v?

СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:01
ВИТАЛИЙ ЙЙ
здесь есть похожая тема -посмотрите -по читайте-по советуйтесь с юристами
а на счет того что защита должна быть -это по желанию или по проэкту -а так они этой фразой что (должно)-не правы!

Вместо 220v в сети 410v?

СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 20:25
любознательный
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):здесь есть похожая тема -посмотрите -по читайте-по советуйтесь с юристами
а на счет того что защита должна быть -это по желанию или по проэкту -а так они этой фразой что (должно)-не правы!

Спасибо.

Вместо 220v в сети 410v?

СообщениеДобавлено: 05 июл 2010, 21:59
sergey_sav
любознательный писал(а):... тут рядом со мной садик, так там и машинки автоматы погорели и водонагреватели, заведующая с ними пыталась разобраться, а у них ответ, у вас должна быть установлена защита.
Защиту от перенапряжения установить, конечно же, стоит. И темы про УЗМ40 (УЗМ50) и прочее найдёте без труда.
Но вот ответ сетевиков в корне не верен. Ответственность за погоревшую технику полностью лежит на них. Объединитесь с "погорельцами" и одновременно подайте иск на компанию, поставщика электроэнергии. Помощь юриста из ОЗПП не помешает.
А тема, подобная Вашей, тут "Необходимо мнение электрика-профессионала"
/forum/viewtopic.php?t=1509

Вместо 220v в сети 410v?

СообщениеДобавлено: 06 июл 2010, 06:25
любознательный
sergey_sav писал(а):
любознательный писал(а):... тут рядом со мной садик, так там и машинки автоматы погорели и водонагреватели, заведующая с ними пыталась разобраться, а у них ответ, у вас должна быть установлена защита.
Защиту от перенапряжения установить, конечно же, стоит. И темы про УЗМ40 (УЗМ50) и прочее найдёте без труда.
Но вот ответ сетевиков в корне не верен. Ответственность за погоревшую технику полностью лежит на них. Объединитесь с "погорельцами" и одновременно подайте иск на компанию, поставщика электроэнергии. Помощь юриста из ОЗПП не помешает.
А тема, подобная Вашей, тут "Необходимо мнение электрика-профессионала"
/forum/viewtopic.php?t=1509

Спасибо за подсказку.

Вместо 220v в сети 410v?

СообщениеДобавлено: 07 июл 2010, 19:51
любознательный
Трансформатор 10кV\0,4кV мне интересно высокая сторона как соеденена на треугольник или звезду и низкая сторона тоже как соеденена? Извините если я что то не правильно назвал, с кумом поспорили _:als интересно кто из нас прав.

Вместо 220v в сети 410v?

СообщениеДобавлено: 08 июл 2010, 21:05
RandoM
Высокая сторона - в треугольник, низкая - в звезду.