Страница 1 из 1

Симметричная нагрузка - что считать таковой?

СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 15:52
MaK
Здравствуйте!
ПУЭ - 7 п. 7.1.45:
"Трехфазные четырех- и пятипроводные линии при питании трехфазных симметричных нагрузок должны иметь сечение нулевых рабочих (N) проводников, равное сечению фазных проводников, если фазные проводники имеют сечение до 16 мм по меди и 25 мм по алюминию, а при больших сечениях - не менее 50% сечения фазных проводников."

Является ли симметричной нагрузкой жилой дом, либо группа жилых домов? Как мы видим, от этого зависит сечение нулевой жилы питающего кабеля. Есть ли нормативный документ, который может помочь нам в этом вопросе?

С уважением.

Симметричная нагрузка - что считать таковой?

СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 20:30
Валериан
Жилой дом, группа жилых домов не являются симметричной нагрузкой. Это понятно и без каких либо нормативных документов.

Симметричная нагрузка - что считать таковой?

СообщениеДобавлено: 03 окт 2010, 21:17
sergey_sav
skeptik писал(а):
Это наверно касается фабрик, заводов, ну и что-то в этом роде.

Что скажет Администрация?!
Aдминистрация... не истина в последней инстанции. Но жилой дом, как и группу домов, ни в каком приближении нельзя принять за симметричную нагрузку.
На "коренной вопрос" ответ прост. Если в трёхфазной сети сопротивления приёмника по фазам А, В и С равны, то такая нагрузка является симметричной.