Страница 1 из 1

Разное напряжение на фазах

СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 18:54
glukoza76
Доброго вечера форумчане! У меня такая проблема, Замеряю на 3-х фазном автомате напряжение а амперметр мне показывает L1-160v L2-260V L3-402V. Ламаю голову в чем причина такого парадокса!

Разное напряжение на фазах

СообщениеДобавлено: 24 ноя 2010, 19:36
Grumm
А 402 где взяли? Фазное - 380В.
Проверяйте свой "ноль" - похоже отгорел.

Разное напряжение на фазах

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 03:40
Anatoliy
glukoza76 писал(а):доброго вечера форумчане! У меня такая проблема, Замеряю на 3-х фазном автомате напряжение а амперметр мне показывает L1-160v L2-260V L3-402V. Ламаю голову в чем пречина такого парадокса!


Амперметр показывает ток а не вольтаж.
Вы определитесь чем вы мерили и как.

Разное напряжение на фазах

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 10:50
glukoza76
я откидывал ноль и он все ровно показывает фазу!

Разное напряжение на фазах

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 10:54
Anatoliy
При отсоединенном нуле , ноль может показывать напряжение через какой то потребитель. Через лампочку к примеру.

Разное напряжение на фазах

СообщениеДобавлено: 25 ноя 2010, 12:25
glukoza76
так водной автомат выключен, и все автоматы тоже в щитке и току не от куда взяться! И вот еще в чем проблема, идет просадка( при подключении какого либа прибора напруга падает с 260v до 24v)с чем это связано?

Разное напряжение на фазах

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 00:16
haramamburu
Елехтрика вызвать нада аднака. А так при ваших объяснениях ни фига не понятно, ну или как говорится - телепат (тот что штатный на форуме) опять в запое :(

Разное напряжение на фазах

СообщениеДобавлено: 26 ноя 2010, 19:50
slavapril
Напруга падает скорее всего оттого, что где-то плохой контакт у нуля(поэтому и фазы разнятся). Этот контакт образует так называемое переходное сопротивление. А любая нагрузка получается включенной последовательно с переходным сопротивлением этого самого нуля. На этом сопротивлении и оседает всё напряжение, оставляя подключенному прибору какую-то часть напряжения.
Изображение
А индикаторная отвертка светится на нуле либо по причине смещения нейтрали(перекоса фаз опять-таки по причине плохого контакта в соединении нулевого проводника) - и тогда на нуле имеется некоторый потенциал, на который индикатор реагирует. Либо когда ноль полностью отсоединен с двух сторон, а фазы выключены только на автомате. Тогда электромагнитное поле фаз наводит на очень близко расположенный нулевой проводник опять-таки некоторый потенциал, на который отвертка индикаторная и реагирует. В общем, по самому первому вашему сообщению было ясно, что проблемы с нулем. Искать надо в этом направлении

Разное напряжение на фазах

СообщениеДобавлено: 07 дек 2010, 22:37
Артур
Grumm писал(а):А 402 где взяли? Фазное - 380В.
Проверяйте свой "ноль" - похоже отгорел.


В зависимости от положения анцапфы линейная напруга может быть до 418 В (максимум по ГОСТу). :? :D

Разное напряжение на фазах

СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 16:04
glukoza76