Страница 1 из 1

повышенный ток на стороне 6кV тр-ра

СообщениеДобавлено: 18 дек 2010, 15:18
alexi
Вопрос к Вам, профессионалы.
При включении силового тр-ра ТМ-2500кVA (6/0.4) -Areva-(In1=240.56A; In2=3608.44A ) под нагрузку - токи: 1.сторона 6кV 310А; 2.(0.4) кV 800A. U,I фазные и линейные (6/0.4) без "перекоса". При визуальном осмотре - со стороны вводаКЛ 6кV тр-ра (фазы А_В) -перегрев жильных термоусадок Подскажте в чём может быть причина увеличения тока в первичной обмотке. Возможно ли межвитковое?

Re: повышенный ток на стороне 6кV тр-ра

СообщениеДобавлено: 29 май 2011, 07:04
BDBD
трансформатор обрабатывался перед включением согласно "нормам испытания электрооборудования"? Т.е. замерялось омическое сопротивление обмоток, потери х.х., коэффициент трансформации, в/в испытания?