Страница 1 из 2
Осветить большую территорию

Добавлено:
11 фев 2011, 14:09
dani32iz
Добрый день.
Я новичок, но у меня очень большая задача.
Необходимо осветить очень большую территорию при минимальных затратах энергии и ресурсов.
Территория: лес, в лесу будут расположены 250 лагерей, каждый площадью 50 кв.м.
Лагеря разделены на 4 зоны прилегающие друг к другу. И вообще расположены притык в притык. Общая территория несколько километров.
В каждый лагерь необходимо поставить две лампочки. Тоесть всего 500 лампочек.
В лесу будет генератор.
Как сделать так чтобы лампочки стабильно горели на всей территории. Необходимо освещение вечером до часу ночи.
Мои рассуждения такие: протянуть несколько главных кабелей и от них завести кабеля в каждый лагерь.
Повесить по 2 лампочки и все.
В чём могут быть проблемы.
Если взять энергосберегающие лампы по 15 Вт, то они все будут потреблять 7,5 кВт. Тоесть 10 кВт генератора должно хватить?
Будет ли одна очень большая сеть стабильно работать от одного генератора. Тоесть возможно ли одной сетью зажечь 500 лампочек?
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
11 фев 2011, 15:34
Anatoliy
Расстояние от генератора до самой удаленной лампочки
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
11 фев 2011, 16:11
dani32iz
километр максимум.
Как я уже говорил все лагеря разделены на 4 сектора, у каждого сектора есть генератор, можно от них запитывать, тогда растояние чуть меньше.
Но думаю над вариантом независимого отдельного генератора для освещения.
Так как основные генераторы питают розетки и оборудование.
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
11 фев 2011, 18:15
Looking
Рассчитать сечение кабеля и по потерям проверить.)
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
11 фев 2011, 19:56
FRIM@N
если генератор вдруг даст сбой это будет фэйл космического масштаба,если еще ничего не сделано может проще взять пару генераторов меньшей мощности? и с потерями в проводах у вас будет лучше
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
11 фев 2011, 20:35
dani32iz
Ничего не сделано.
Пока только собираю инфу и рассматриваю возможность.
Тоесть резоннее сделать 4 маленькие сетки, по 125 лампочек в каждой и каждую запитать от отдельного генератора. Это понятно.
Какая мощность нужна на 500 лампочек.
Как расчитывать провода?
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
11 фев 2011, 20:50
sergey_sav
dani32iz, а кто всё это дело будет монтировать, вводить в эксплуатацию, обслуживать.... если с элементарными вещами Вы не знакомы, даже поверхностно.
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
11 фев 2011, 21:15
dani32iz
Моё дело концептуальное. Есть идея, есть средства, рассматриваю возможность.
Если это возможно и не совсем затратно, то будем воплощать.
Взять на работу необходимое количество человек можно за несколько дней.
Только сначала нужно решить для чего зачем и почему, а потом сделают и обслужат.
Ребят подскажи пожалуста какие трудности могу возникнуть , как расчитать, на чем заострить внимание, какое оборудование нужно.
Как протягивать провода по деревьям я знаю, а вот как эти провода заставить светится не очень

Если взять например за эталон дизельный генератор на 5 кВт, сколько лампочек он может запитать и на каком расстоянии?
Лампочки будут находится на расстоянии 5-10 метров друг от друга.
Ещё очень важный вопрос с безопасность. Ведь это 220 вольт, и все они будут висеть на улице и в дождь и в ветер. Можно ли сделать низковольтное освещение? или брать какие то защитные патроны ?
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
11 фев 2011, 21:47
FRIM@N
генератор нужно выбирать по мощности ламп ---суммарная мощность + небольшой хвостик = мощность генератора
низковольтное освещение у вас не прокатит потери будут большие,придется применять герметичные светильники , и тянуть провода по деревьям очень плохая идея
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
11 фев 2011, 21:58
Anatoliy
dani32iz
Я бы вам настойчиво советовал бы обратится в проектантам.
Так как они на основании плана вашего лагеря проработают систему питания сделают проект.
Учитывая все нормы СНИП и ПУЭ.
Все же у вас детский лагерь.
Героев сейчас хватает что бы за два дня вам все смонтировать, но хватит ли этих героев нести ответственность.
А вот специалисты вряд ли возмут монтаж без проекта.
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
12 фев 2011, 00:07
dani32iz
Спасибо большое,
параллельно читаю всякие статьи в сети и по чуть чуть начинает прояснятся.
Лагерь не детский, очень много взрослых, но безопасность конечно важна.
Мне сейчас главное понять возможность моей идеи.
Дальше конечно более детально будем прорабатывать.
В прошлом году у нас тупа была сеть из удлинителей и каждый подключал что хотел. Вот это очень не безопасно, особенно в дождь.
Почему не стоит пускать сеть по деревьям. Аккуратно на хомута кабеля хорошо лягут
Сосновый бор всё таки, не траншеи же копать, и не столбы вкапывать.
В настоящий момент как я понимаю. Мне нужно очень много кабеля. и генератор на 10 кВт, а лучше 2 генератора на 5 кВт и 500 герметических светильников.
Не думаю что есть смысл тратить деньги на проект какиъто проектных организаций, им нужно будет план леса предоставить?
Всего то нужно 500 лампочек. Это всё равно что одну пятиэтажку осветить.
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
12 фев 2011, 00:15
dani32iz
Какой кабель нужен будет? На основной? и на отходящие?
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
12 фев 2011, 00:49
slavapril
А если сильный ветер или ураган, вы уверены, что ваш кабель или провода выдержат растяжение между качающимися или наклоняющимися в этот момент деревьями?
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
12 фев 2011, 01:29
dani32iz
Другие провода выдерживаютю
Тенты выдерживают, держатся на тонких верёвках.
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
12 фев 2011, 02:03
Looking
Я чёт это читаю и не пойму, что за лагерь, концлагерь что ли?
Как вы это собрались делать без проекта? Как собрались считать провода без плана, схемы?
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
12 фев 2011, 02:26
haramamburu
Looking писал(а):концлагерь что ли?
Ааааааааааа, тогда и выбором/типом проводов определились - колючая проволока

Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
12 фев 2011, 02:43
slavapril
Looking писал(а):Я чёт это читаю и не пойму, что за лагерь, концлагерь что ли?
Как вы это собрались делать без проекта? Как собрались считать провода без плана, схемы?
Эдак, приезжаете - кругом лес, палатки и куча светильников. Подстанции не видать и только далекий гул одинокого генератора из глубокого подземелья выдает где-то работающий источник питания.

Ни кабельные траншеи человеку не нужны, ни столбы, ни план-схема

(украсть могут). Прям засекреченный объект. Известно только, что это лес

Ничего личного...флудильные рассуждения.
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
12 фев 2011, 07:11
Василич
Это кемпинг?
С точки зрения надежности: два Трехфазных Дизель - Генератора (в принудительно вентилируемом помещении) по 8-10 кВА (6-8кВт!) работающие одновременно, но с возможностью переключения нагрузки на один (ни в коем случае не параллельная работа) с распределительной сетью (провесить к тросу диам 6-8 мм закрепленному на высоте более 5м - проезд транспорта - если проезд не возможен - то достаточно 2,5 м) бронированным кабелем сечением 6 - 10 мм2, питающим установленные в ящики (уровня IP65) строительные трехфазные трансформаторы 380/36 В и от них уже светильники/патроны-"монашки" с лампами 36В/100Вт.
Заземление повторное на узле ДГУ; дифавтоматы 300 мА на линии; дифавтоматы 30 мА в боксы с трансами ; нужно так же повторно заземлить нейтральную точку вторички трансов хотя бы одиночным заземлителем.
В принципе стоит посмотреть тему : Электроснабжение строительных площадок". Кстати существуют прогревочные трансформаторы для бетонных работ - что-то вроде 380/36В 160-250 кВА!
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
12 фев 2011, 07:47
Василич
Это кемпинг?!
В принципе тема "Электроснабжение строительных площадок" (Существуют прогревочные трансформаторы для бетонных работ типа 160 - 250 кВА 380/36В) или:
1 Два трехфазных дизель-генератора по 8-10 кВА (6-8кВт) в принудительно проветриваемом приточно - вытяжной вентиляцией помещении (типа морского контейнера).

Ни в коем случае не параллелить для совместной работы.
распредщит на 2-4 линии с выбором работы линии от того или другого ДГУ
Контур заземления стандартный
Трехфазная Диф.защита отходящих линий на утечку в 100 мА
2 Бронированные кабели магистральной сети 6-10 мм2 провешенные на тросу диам. 8-10 мм (заземленном) на высоте 5м - в местах проезда транспорта, на высоте 3м - в остальных местах
3 Строительные трехфазные трансформаторы 380/36В из расчета 2 кВт (в ящиках IP65) с вводом в них магистрального кабеля транзитом.
Повторное заземление хотя бы одиночным заземлителем общей точки/нейтрали вторичных обмоток трансформатора.
Защита отходящих линий однофазными диф.автоматами на утечку 30мА (можно так же установить снаружи ящика розетку 220В с отдельным диф.автоматом на утечку 10 мА).
4 Светильники/патроны - "монашки" с лампами 36В на 60-100Вт.
А как быть с Экологией (выбросы, разрешения и т. д.)
Re: Осветить большую территорию

Добавлено:
12 фев 2011, 07:48
Василич
Прошу прощения за тавтологию - не привык к новому стандарту форума