Страница 1 из 3

Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 14:05
Pukin
Оказывается, что резервные кабеля, проложенные в земле от ТП до ВРУ, нельзя держать в неработающем (хорлодном) состоянии. Дескать они от этого сыреют и при подключении выходят из строя.
Есть ли нормативы на эту тему?

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 21:50
миш
кабель марки какой

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 21:53
миш
изолирующая заделка- капа и бирка с маркировкой. Капа не даёт влаге проникнуть в кабель, а в исполнительной документации показывается, где находится конец заделанного кабеля.

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:16
igori11
миш писал(а):Капа не даёт влаге проникнуть в кабель


А если 2 кабеля в параллель (например АВБбШв) с концевыми муфтами, оба запитаны в ТП, приходят во ВРУ на перекидной рубильник. Т.е. один рабочий, а другой в резерве, но оба под напругой. Будет ли резервный кабель "сыреть"?

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:17
Pukin
миш писал(а):кабель марки какой


Кабели АВВГ (сечение не помню) проложены от ТП до ВРУ корпусов. 2-я категория электроснабжения. Резервные кабели подсоединены, но не нагружены (отключены на ТП)
Имеет ли смысл их включить параллельно рабочим? Или это блажь?

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:18
миш
это вы к чему
igori11 писал(а):один рабочий, а другой в резерве, но оба под напругой.

вам ответить или вы сами.

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:26
igori11
миш писал(а):вам ответить или вы сами


лучше ответить, т.к. понятно что если отсыреет под напругой то кз. кабель то под напругой, но без нагрузки, т.е. практически не греется. отсюда и мой вопрос.

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:37
Владислав
Pukin писал(а):Кабели АВВГ (сечение не помню) проложены от ТП до ВРУ корпусов. 2-я категория электроснабжения. Резервные кабели подсоединены, но не нагружены (отключены на ТП) Имеет ли смысл их включить параллельно рабочим? Или это блажь?

У Вас в ВРУ один перекидной рубильник? Даже если один второй ввод должен быть под напряжением. Если в ВРУ два перекидных рубильника то есть возможность разгрузить. Ваше ВРУ можно подробнее?
В параллель нельзя с подстанции с разных трансформаторов.

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:43
миш
igori11 он не отсыреет.

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:45
igori11
миш писал(а):он не отсыреет


спасибо за ответ :)

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:47
Владислав
миш писал(а):он не отсыреет.

Согласен. Но зачем держать в резерве, если есть возможность разгрузить.
Немного спешу с выводами, нет информации от первоисточника.

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:48
Pukin
Владислав писал(а):У Вас в ВРУ один перекидной рубильник? Даже если один второй ввод должен быть под напряжением. Если в ВРУ два перекидных рубильника то есть возможность разгрузить. Ваше ВРУ можно подробнее?


ВРУ если не ашыбаюсь 1-11-10
Рубильники перекидные. (2 перекидных рубильника и 2 распредилительных шины) Можно будет одну половину здания запитать с одного трансформатора по 1 кабелю, а втроую половину здания по второму кабелю со второго тр-ра.
Первый кабель разгрузится, а второй нагреется и не будет сыреть.
Или может помесячно менять кабели переключением н ВРУ здания. Так сказать для просушки?
Есть ли ГОСТ, СН или еще какие нибудь нормативные рекомендации на эту тему?

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:51
Pukin
Владислав писал(а):Согласен. Но зачем держать в резерве, если есть возможность разгрузить.
Немного спешу с выводами, нет информации от первоисточника.


А я тоже согласен :)))drinks

Надо им работать и нагрузка уменьшается на каждый из кабелей. Но вот вопрос: это должно быть где то регламентировано. Где?

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 22:56
миш
постоянную готовность второго независимого источника ручное или автоматическое его включение при исчезновении напряжения на одном из основных источниках питания;

перевод источника в режим горячего резерва при выходе из работы одного из основных источников питания.по этому у вас один кабель находится под напряжением как резерв .

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 23:02
Владислав
Pukin писал(а):Надо им работать и нагрузка уменьшается на каждый из кабелей. Но вот вопрос: это должно быть где то регламентировано. Где?

У Вас счетчики на каждом вводе?
Вернее как у Вас стоит вопрос с учетом расхода электроэнергии?
миш писал(а):постоянную готовность второго независимого источника или автоматическое его включение при исчезновении напряжения на одном из основных источниках питания;

АВР так понял, у Вас нет?

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 23:02
Pukin
миш писал(а):igori11 он не отсыреет.

какая разница для сырости есть напряжение или нет? Что бы кабель был сух ему нужно тепло

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 23:12
Pukin
Владислав писал(а):У Вас счетчики на каждом вводе?

Счетчики со стороны 0.4кВ каждого трансформатора, т.е. счетчик один, а тр-ты тока на каждом силовом трансформаторе

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 23:14
Владислав
То есть один ввод с подстанции получается без учета?

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 23:15
igori11
Владислав писал(а):один ввод с подстанции получается без учета


нет
Pukin писал(а):тр-ты тока на каждом силовом трансформаторе

Re: Кабель в холодном резерве

СообщениеДобавлено: 17 мар 2011, 23:17
Pukin
Владислав писал(а):АВР так понял, у Вас нет?

АВР нет. К чему вопрос?
У Вас есть какие то соображения? ;)