При расчете сечения проводника под НЛ 0,4 кВ рассматривается обшая длина линии или максимальная из всех ответвлений одной линии?

Re: ЛЭП

СообщениеДобавлено: 25 мар 2011, 12:31
Looking
максимальная из всех ответвлений одной линии.
Но мощность суммируется начиная с концов линии и к началу.