Страница 1 из 1

Контроль обрыва цепи

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 18:22
orene
Доброго времени суток!
Есть одна КЛ-0,2кВ протяженностью около 250-300м, которая по местным условиям то рвется, то контакты окисляются, то вообще металлисты обрезают и на цветмет xDD
Вообщем решил провести модернизацию щита 0,4кВ, но есть один нюанс, собственно и решил спросить...
Хочу в щите установить контрольную лампу обрыва цепи, но не знаю, что для этого нужно, с рза не знаком.
Допустим начали кабель резать, цепь разорвали - лампа на щите загорелась. Вот...

Чтобы более было понятно, прилепил схемку, посмотрите, дайте пожалуйста совет....

схема
схема - 222
(6.95 КБ) Просмотров: 601

Re: Контроль обрыва цепи

СообщениеДобавлено: 29 мар 2011, 18:36
haramamburu
Что то типа токового реле

Re: Контроль обрыва цепи

СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 11:48
Василич
Некорректно поставленная задача, но все же: в конце линии ставится промежуточное реле (играющее роль реле контроля напряжения, лучше электронное типа АВВ ЕСВ) которое при снижении/исчезновении напряжения своим контактом замкнет цепь питания (от встроенного аккумулятора) радио - передатчика (что-то вроде тревожной кнопки используемой в охрано - пожарной сигнализации), приемник, расположенный в ТП, через выходное реле подключит лампу, при этом возврат возможен только в ручную, т. е. если попытаются стащить кабель , но не стащат - все равно узнаете о попытке.
Если в кабеле можно было бы высвободить один провод от можно было бы обойтись одним реле.

To haramamburu: Токовый контроль, при неизвестной нагрузке линии, и, возможно, с бестоковыми периодами (работа без нагрузки) не обеспечит контроль при обрыве или хищении.

Re: Контроль обрыва цепи

СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 19:35
Grumm
orene писал(а):Допустим начали кабель резать

А чем вы будете лампу питать, если кабель сперли? И просто лампу вешать на фазу смысла нет - и так свет пропадет, сразу увидите. Значит, как говорит Василич, вторичный источник (можно простенькое реле подключить с обмоткой на 220В которое подключит акк-ор к лампе, либо еще какой системе оповещения).

Re: Контроль обрыва цепи

СообщениеДобавлено: 30 мар 2011, 19:54
haramamburu
Ню ню

Re: Контроль обрыва цепи

СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 01:35
Anatoliy
Если правильно понял то вы хотите контролировать целостность кабеля отходящего к потребителю.
В таком случаи нужно устанавливать обычное реле контроля тока, правда будет ложное срабатывание,
при отсутствии нагрузки.
Есть модульные на дин рейку.

Re: Контроль обрыва цепи

СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 10:34
orene
Anatoliy писал(а):Если правильно понял то вы хотите контролировать целостность кабеля отходящего к потребителю.
В таком случаи нужно устанавливать обычное реле контроля тока, правда будет ложное срабатывание,
при отсутствии нагрузки.
Есть модульные на дин рейку.

Да, Вы правильно поняли. Добавлю, что нагрузка постоянная (холодильное оборудование+постоянное освещение). При порезе кабеля соответственно, цепь размыкается и загорается ЛК. А вот про токовые реле, их подключение можно подробнее?

Re: Контроль обрыва цепи

СообщениеДобавлено: 31 мар 2011, 11:05
Anatoliy
К примеру:
Реле контроля тока РКТ-1 АС100-400В УХЛ2.pdf
Реле контроля тока РКТ-1 АС100-400В УХЛ2
(210.5 КБ) Скачиваний: 71