Возможно ли розетки 220 и 380 "посадить" на один автомат?

СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 12:06
Andre
Возможно ли розетки 220 и 380 посадить на один автомат?Если да,то будет ли это чем-то грозить в дальнейшем?? Заранее спасибо)))

Re: Возможно ли розетки 220 и 380 "посадить" на один автомат?

СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 13:12
ВИТАЛИЙ ЙЙ
в розетке 220 -одна фаза -а в розетке 380 -з фазы
для первой розетки нужен одно полюсный автомат
для второй трех полюсный
если поставить трех полюсный и к нему розетку 380-от ввода надо ставить одно полюсный автомат и от него запитывать розетку 220

Re: Возможно ли розетки 220 и 380 "посадить" на один автомат?

СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 13:48
Andre
я понимаю)
А тут трех полюсный автомат стоит на 220 и 380 (какие-то "мастера" ставили)....как я понимаю,он при кз в розетке 220 не будет срабатывать?

Re: Возможно ли розетки 220 и 380 "посадить" на один автомат?

СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:06
ВИТАЛИЙ ЙЙ
трех полюсный автомат состоит из трех одно полюсных-соединенных рейкой
при кз одной из фаз он сработает(отсекется)
но по правильному будет если поставить автоматы соответствующие своему наминалу

Re: Возможно ли розетки 220 и 380 "посадить" на один автомат?

СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:10
ВИТАЛИЙ ЙЙ
могу привести пример-делается времянка и если нет соответствующих автоматов-ставил трех фазный,отходящая нагрузка 220-при кз какой то фазы -автомат отключался

Re: Возможно ли розетки 220 и 380 "посадить" на один автомат?

СообщениеДобавлено: 12 июл 2011, 14:33