Страница 1 из 1

ЖКХ электропитание пятиэтажки

СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 14:36
vovan40
Приветвствую всех форумчан! Работаю электриком давно, а в системе жкх 2ой год. Столкнулся вот с какой проблемой. Начали поступать жалобы на плохое напряжение, а в частности скачки от180 и до 250 вольт даже прекращала работать бытовая техника. Дому уже более 30 лет. Кабель трёхжильный алюминиевый (марку не помню) около 100мм2 в броне, стальная полоса, а нулевой провод они пустили по тросику который проложен по броне. Нагрузка на кабель ниже нормы,напряжение межфазное нормальное, а между нулём чуть завышеное 250 вольт. Освещение моргает,похоже на плохой контакт. Мне посоветовали забить штырь в подвале и вывести на щит, но если нуль от КТП не приходит или в обрыве, то и этот штырь не потянет весь дом. Как мне проверить целосность нулевого проводника? Длина кабеля около 150 метров. Может кто-то пдскажет как мне опредилить неисправность и исправить её.

Re: ЖКХ электропитание пятиэтажки

СообщениеДобавлено: 18 фев 2012, 16:38
FRIM@N
Забить заземление и оценить напряжение между заз. и нулем, а вообще он мог подгнить и весьма уменьшится в сечении (тросик)и когда оборвется совсем бытовая техника умрет от скачка напряжения.Забить хорошее заземление и сетовать о замене кабеля перед вышестоящим начальством, мотивируя тем что потом выйдет дороже.

Re: ЖКХ электропитание пятиэтажки

СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 10:40
GeorgHouse
АА может быть проблема на тпшки? В Сетях узнавали??

Re: ЖКХ электропитание пятиэтажки

СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 11:09
electrician
Какой материал тросика "нулевого"провода?
Первое это новый контур заземления,а потом уже долбить начальство заменить хотя бы "нулевой" провод.

Re: ЖКХ электропитание пятиэтажки

СообщениеДобавлено: 06 мар 2012, 11:59
Mixas
vovan40 писал(а): Кабель трёхжильный алюминиевый (марку не помню) около 100мм2 в броне, стальная полоса, а нулевой провод они

Обратите внимание - бод бронёй должна быть алюминиевая оболочка (труба) потом поясная изоляция из кабельной бумаги и далее три жилы. Нуль должен идти по оболочке кабеля а броня и трос просто сидят на нуле (Занулены) по правилам ПУЭ. Если перемычка оторвана от оболочки (Обычно она припаивается), то можно считать что нуля у Вас просто нет.

Re: ЖКХ электропитание пятиэтажки

СообщениеДобавлено: 07 мар 2012, 13:34
Anatoliy
vovan40 писал(а):Приветвствую всех форумчан!
Нагрузка на кабель ниже нормы,напряжение межфазное нормальное, а между нулём чуть завышеное 250 вольт.


1. Ищите плохой контакт нуля. Можно определить по нагреву болтового соединения.
Или смотреть в темноте, в таком месте будет свечение,когда происходит искрение.

Освещение моргает,похоже на плохой контакт.


Это как раз и указывает на плохой контакт.


Мне посоветовали забить штырь в подвале и вывести на щит, но если нуль от КТП не приходит или в обрыве, то и этот штырь не потянет весь дом.её.


Да верно это вас не спасет. Так как вы забив штырь в подвале , выполните повторное заземление.