Страница 1 из 1

Монтаж кабеля 5х95

СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 12:27
yuri1111
В скором времени будем прокладывать кабель ВВГнг 5х95 на высоте 6 метров по лоткам. Поделитесь, пожалуйста, опытом, как можно наиболее эффективно и быстро это сделать? Если раскладывать его сначала по земле, а потом поднимать на высоту, то это весьма трудоемко, ибо кабель тяжелый, я вообще не представляю, сколько человек понадобится для этого... думал, может воспользоваться лебедкой... У кого есть мысли по облегчению труда электромонтажника?

Re: Монтаж кабеля 5х95

СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 12:54
nikola
Наймите автовышку, сам на такой работаю. Быстро и удобно, а главное безопасно.

Re: Монтаж кабеля 5х95

СообщениеДобавлено: 22 апр 2012, 13:43
миш
yuri1111 писал(а): прокладывать кабель ВВГнг 5х95 на высоте 6 метров по лоткам.

Честно сказать - объяснить на пальцах трудно. Последний раз укладывали с барабана(подвешенного), до этого разматывали. Работали с лесов и с вышки. Главное - техника безопасности при такой работе. Будьте внимательны и спокойны.

Re: Монтаж кабеля 5х95

СообщениеДобавлено: 23 апр 2012, 10:09
Mixas
yuri1111 писал(а):кабель тяжелый, я вообще не представляю, сколько человек понадобится для этого

Вот так и мы мучились! 10 электриков - и ещё дали 25 человек не электриков, итого - 35 человек. На земле раскатали потом поднимали и вязали.

Re: Монтаж кабеля 5х95

СообщениеДобавлено: 24 апр 2012, 21:59
Владимир Терзалов
У нас около 10-ти человек прокладывали. Использовали туру и подъемник телескопический. Сначала разматывали, после поднимали.
У подобных кабелей важно соблюдать радиус поворота, не все типы лотков подходят, приходиться вручную углы вырезать из лотка.

Re: Монтаж кабеля 5х95

СообщениеДобавлено: 25 апр 2012, 09:15
yuri1111
Спасибо за комментарии.

Re: Монтаж кабеля 5х95

СообщениеДобавлено: 26 апр 2012, 09:06
elhouse
Под сообщением кнопочка "Спасибо автору" - вроде работает...