Страница 1 из 1

Обязательна ли аптечка в электрощитовой?

СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 23:08
poki
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, обязательна ли аптечка в электрощитовой? Заранее спасибо.

Обязательна ли аптечка в электрощитовой?

СообщениеДобавлено: 02 май 2012, 23:57
sergey_sav
Если на колёсах... то возможно и нужна.

Обязательна ли аптечка в электрощитовой?

СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 00:05
poki
Не ну я серьезно!Нет ни чего в пуэ про аптечку?

Обязательна ли аптечка в электрощитовой?

СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 02:25
sergey_sav
В ПУЭ точно нет.

Обязательна ли аптечка в электрощитовой?

СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 07:02
Morigan
Место хранение аптечек в правилах я не встречал (есть лишь в некоторых отраслевых правилах). Аптечки должны быть на рабочих местах, где работник проводит основное рабочее время. Но на предприятии может быть создан перечень мест расположения аптечек, утверждённый главным инженером предприятия и если в него попали электроустановки, то придется укомплектовывать. -):

Обязательна ли аптечка в электрощитовой?

СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 22:29
poki
Нашел сегодня ПУЭ 7 : 1.1.36. Для защиты обслуживающего персонала от поражения электрическим током, от
действия электрической дуги и т.п. все электроустановки должны быть снабжены средствами
защиты, а также средствами оказания первой помощи в соответствии с действующими
правилами применения и испытания средств защиты, используемых в электроустановках.

Обязательна ли аптечка в электрощитовой?

СообщениеДобавлено: 03 май 2012, 22:47
sergey_sav
И что там про аптечку в щитовой?

Добавлено спустя 13 минут 52 секунды:
Может заинтересует п. 2.2.40 из ПТЭЭП? Всё же, РУ ближе к щитовой по назначению...

Обязательна ли аптечка в электрощитовой?

СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 00:07
poki
sergey_sav писал(а):И что там про аптечку в щитовой?

а также средствами оказания первой помощи

Обязательна ли аптечка в электрощитовой?

СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 06:30
Morigan
sergey_sav писал(а):Может заинтересует п. 2.2.40 из ПТЭЭП?

Ещё лучше ПТЭЭП 2.2.21. В РУ должны находиться электрозащитные средства и средства индивидуальной защиты (в соответствии с нормами комплектования средствами защиты), защитные противопожарные и вспомогательные средства (песок, огнетушители) и средства для оказания первой помощи пострадавшим от несчастных случаев.
Для РУ, обслуживаемых оперативно-выездными бригадами (далее - ОВБ), средства защиты могут находиться у ОВБ.

Кстати, не знаю внесли изменения или нет, но согласно ПТЭЭП 1.1.2. Правила распространяются на организации, независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, индивидуальных предпринимателей и граждан - владельцев электроустановок напряжением выше 1000 В (далее - Потребители). Они включают в себя требования к Потребителям, эксплуатирующим действующие электроустановки напряжением до 220 кВ включительно. :lol:

Обязательна ли аптечка в электрощитовой?

СообщениеДобавлено: 04 май 2012, 07:32
Калямба
poki писал(а):обязательна ли аптечка в электрощитовой?

poki писал(а):Нет ни чего в пуэ про аптечку?

.....на работодателя в соответствии с требованиями охраны труда возлагается обеспечение санитарно-бытового и лечебно-профилактического обслуживания работников (ст. 223 ТК РФ).
.....необходимо назначить лицо, ответственное за охрану труда, в обязанности которого будет входить приобретение аптечки, ее хранение и использование средств для оказания первой помощи. Для этого руководителю следует издать соответствующий приказ.
Все это Трудовой кодекс, охрана труда...........ПУЭ и ПТЭЭП не в теме