Подключение семи параллельных кабелей к ГРЩ

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 15:32
klena
Здравствуйте, первый раз столкнулась с таким вопросом. Проектирую внутрянку по катку. Сделала схему ГРЩ на два ввода на панелях ЩО70. Электроснабжение выполняет сторонняя фирма. Они на для каждого ввода в траншеях прокладывают по 7 кабелей. Нагрузка большая и расстояние от ТП большое (потери напряжения). Мне задали вопрос, как 7 кабелей будут подключать к разъединителю в вводных панелях ГРЩ. Не знаю. Очень жду помощи.

Re: Подключение семи параллельных кабелей к ГРЩ

СообщениеДобавлено: 16 ноя 2012, 17:34
Anatoliy
А почему бы не указать мощность нагрузки, и расчетный ток потребления ?
И почему не рассматривался вопрос одножильного кабеля из сшитого полиэтилена ?

Re: Подключение семи параллельных кабелей к ГРЩ Решено

СообщениеДобавлено: 18 ноя 2012, 16:18
Василич
klena писал(а): 7 кабелей будут подключать к разъединителю

Наращивается шина ввода к рубильнику (по сечению равная или больше штатной) на минимум 2 болта М12 и в ней в шахматном порядке отверстия под подключаемые через болты и наконечники фазных жил кабеля, можно ее подпереть к корпусу через опорный изолятор - это для сечений более 16 мм2 - для меньших подойдут ИЭКовские шинки изолированные заземлений/занулений.
Можно и горизонтально прикрепить доп.шины на изоляторах...
Кстати, обычно ставим болт с шайбами в шину и протягиваем/контрим, а на него уже наконечник и вновь гайку.

Re: Подключение семи параллельных кабелей к ГРЩ

СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 06:02
Mixas
klena писал(а):как 7 кабелей будут подключать к разъединителю в вводных панелях ГРЩ


Такого ни разу не видел. Если так выполнить, то как потом в эксплуатации? ни ключом ни руками к контактам не подлезть.
Делите нагрузку на две секции. Каждая секциия запитывается через свою вводную ячейку четырмя кабелями. Всего кабелей восемь. Можно взять меньшего сечения. На вводной штревель контактируются четыре жилы, по две жилы под один болт с обоих сторон штревеля. Будет красиво и надёжно! В эксплуатации удобно - Отключил одну секции нагрузки и выполняй работы по ревизии, а другая в работе.

Re: Подключение семи параллельных кабелей к ГРЩ

СообщениеДобавлено: 19 ноя 2012, 19:28
Morigan
Хорошо бы знать какие именно панели ЩО-70 Вы запроектировали и сечения кабелей. А вообще кабели в них обычно не к разъединителю подключаются, а к шинам, которые подключены к разъединителю. А при заказе щитов лучше предупредить изготовителя, что будут подключаться 7 кабелей (такого-то сечения), чтобы он предусмотрел возможность их подключения.