Страница 1 из 1

На N-шине фаза?

СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 12:18
116rus
Попробую объяснить так чтобы меня поняли...
Наш электрик собирал щит освещения на первом этаже в 2-х этажном здании. Его ущипнуло от N-провода, при том что питания на кабеле не было, автомат в ВРУ был выключен. Контролька при касании PE и N питающего кабеля загорелась. Пошли разбираться с ВРУ...
В ВРУ 2 шинки "РЕ" (ГЗШ) и "N". PEN-проводник питающей линии подключен к N-шине (!). Перемычки м/у шинами нет. Заземляющий проводник повторного заземления (ПВ1 - 16мм2) не подключен (!).
Оговорюсь, объект еще не сдан.
Индикаторная отвертка загорелась на N-шине, а на одной из фаз вводного автомата - нет. Сначала мы подумали что перепутаны провода при подключении на опоре! Проверили на опоре - подключено верно!
Монтажные работы на втором этаже, столовой и котельной уже были закончены. Начали выключать поочередно в ВРУ отходящие автоматы, и выяснилось ..... при подключении светильника на втором этаже был пробит саморезом провод.
Отсюда вопросы:
1) Как так получилось что индикаторная отвертка не загорелась на одной из фаз автомата, если с опоры на автомат пришли 3 фазы???
2) "Контролька при касании PE и N загорелась". А как она может загореться если повторного заземления нет?
3) А теперь про саморез: если бы он пробил фазу и ноль, то автомат должен был сработать, так? Если саморез пробил фазу и землю, а повторного заземления у нас нет, то на РЕ-шине ЩО второго этажа и следовательно на PEN-шине ВРУ индикаторная отвертка загорелась бы,так ? Но она не загорелась!

Re: На N-шине фаза?

СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 19:49
nikola
Индикаторная отверка может не гореть на фазе потому что вы сами стоите, находитесь под потенциалом этой фазы.

Re: На N-шине фаза?

СообщениеДобавлено: 03 авг 2013, 20:09
slavapril
116rus писал(а):Индикаторная отвертка загорелась на N-шине, а на одной из фаз вводного автомата - нет.


Вы запутались в 4-х проводах или я чего-то не понял?

Re: На N-шине фаза?

СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 06:01
nikola
Скорей всего перепутаны фаза и ноль при подключении. Отключите вводной автомат и проверьте напряжение вольтметром.

Re: На N-шине фаза?

СообщениеДобавлено: 04 авг 2013, 18:28
Anatoliy
116rus писал(а):Попробую объяснить так чтобы меня поняли...
Наш электрик собирал щит освещения на первом этаже в 2-х этажном здании. Его ущипнуло от N-провода, при том что питания на кабеле не было, автомат в ВРУ был выключен. Контролька при касании PE и N питающего кабеля загорелась. Пошли разбираться с ВРУ...
В ВРУ 2 шинки "РЕ" (ГЗШ) и "N". PEN-проводник питающей линии подключен к N-шине (!). Перемычки м/у шинами нет. Заземляющий проводник повторного заземления (ПВ1 - 16мм2) не подключен (!).

Грубое нарушение. РЕN проводник садится сначала на ГЗШ а от ГЗШ перемычка на N проводник.

Re: На N-шине фаза?

СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 09:11
116rus
slavapril писал(а):Вы запутались в 4-х проводах или я чего-то не понял?

nikola писал(а):Скорей всего перепутаны фаза и ноль при подключении

Сегодня проверил мультиметром при включенном и отключенном вводном автомата. Все правильно подключено.
Если бы на N-шину приходила бы фаза L2 (к примеру), а на один из контактов вводного автомата - ноль, то на втором этаже при включении однополюсных автоматов случилось бы межфазное КЗ.
Я еще раз повторюсь, индикаторная отвертка загоралась и гасла на 2-м полюсе вводного автомата при отключении и включении 3-х полюсного автомата который запитывает 2-й этаж.
Наверно все дело в индикаторной отвертке и в том саморезе который пробил трехжильный кабель. Потому-что сейчас все работает нормально.