Объединение "нуля" с двумя учетами в ЩУР

Добавлено:
15 авг 2013, 13:55
CHEL
Приветствую всех участников конференции, в этажниках жилых домов, рабочий ноль после каждого счетчика отделен от рабочих нулей других счетчиков, вопрос - можно ли объединить все нули в этажнике, если нет, то почему?
Re: Объединение "нуля" с двумя учетами в ЩУР

Добавлено:
15 авг 2013, 21:28
sergey_sav
Возможные аргументы.
1. Счётчик не вечен и может быть заменён на другой с измерительным шунтом в нулевом проводе.
2. Перед счётчиком может быть установлен разъединитель, отключающий помимо фазных проводов и нулевой.
3. Ну и наконец, так требует ГОСТ Р 51628-2000.

Re: Объединение "нуля" с двумя учетами в ЩУР

Добавлено:
16 авг 2013, 07:47
CHEL
Приветствую sergey_sav , а вот, измерительный шунт в нулевом проводе это что за зверь такой? Вообще, на госты всем чихать теперь лишь бы дешево и сдать, просто собираем щур в офисном здании на этаж , там мини счетчики ставим, ну знаете размером с модуль, я утверждаю что нагрузку с групп подключенных после этого счетчика по нулю ,надо снимать с каждого счетчика отдельно соответственно (как в этажниках домовых), а эксплуатация утверждает что надо сделать общую шину пустить на нее нули всех отходящих групп и подать на счетчики чтоб работали, ну фазы естественно после каждого счетчика соответственно. Вот и вопрос, если там какие подводные камни по физике процессов или считать будет не так, по шапке если че мне дадут, эксплуатация отморозиться.