"Земля в сети" или однофазное замыкание на землю 10 кВ

СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 10:22
Pukin
Добрый день, коллеги.

В РП-10кВ (по одному из вводов 10кВ) измерительный модуль показывает фазные напряжения 2.5 кВ, 8.4 кВ, 10.6 кВ (должны быть около 6кВ). А линейные остались неизменны, примерно 10.3 кВ 10.3 кВ 10.3 кВ. Трансформаторы 10/0.4 кВ, питающиеся от этой РП, работают нормально. АВРы не сработали.
Как такое может быть? Прошу помочь в понимании явления.
Предположу, что это ашыпка измерения (неисправен измерительный модуль) и никакой "земли в сети", т.е однофазного замыкания на землю нет. Аргументы таковы, что если изменились фазные напряжения, то обязательно меняются и линейные, ибо это суть одного явления. И если не сработала защита на подстанции 110/10 кВ, то перекос напряжений должен быть также виден по работе трансформаторов 10/0.4 кВ (их 7 шт), на них также должны быть перекосы напряжений и прочие.
Мнения персонала разделились.

Re: "Земля в сети" или однофазное замыкание на землю 10 кВ Решено

СообщениеДобавлено: 23 янв 2014, 18:57
arakl
Смотрите Уважаемый,у меня...
Амперметр подключен через тр-р НТМИ-10. При обрыве одной обмотки амперметр показал А-6кВ, В-10кВ, С-10 кВ.
Интересно, что Фидера 10кВ нет фазного, а точнее фазное=линейному.
И, что у Вас на изм блок??

Re: "Земля в сети" или однофазное замыкание на землю 10 кВ

СообщениеДобавлено: 03 июл 2014, 10:08
Mixas
Pukin писал(а): фазные напряжения 2.5 кВ, 8.4 кВ, 10.6 кВ (должны быть около 6кВ).

В Сетях 6-10 Кв можно измерить только линейные напряжения поскольку нулевого провода нет. При измерении напряжения в линейном проводе относительно "земли" Вы измеряете напряжение на комплексном сопротивлении из R изоляции и в паралель эквивалентная ёмкость (конденсатор) по этому проводу.
Поскольку параметры изоляции и ёмкости по каждому разные, к тому же это ещё не полная эквивалентная схема всех цепей участвующие в измерении, то и получаются такие замеры какие у Вас получились.