"Земля в сети" или однофазное замыкание на землю 10 кВ

Добрый день, коллеги.
В РП-10кВ (по одному из вводов 10кВ) измерительный модуль показывает фазные напряжения 2.5 кВ, 8.4 кВ, 10.6 кВ (должны быть около 6кВ). А линейные остались неизменны, примерно 10.3 кВ 10.3 кВ 10.3 кВ. Трансформаторы 10/0.4 кВ, питающиеся от этой РП, работают нормально. АВРы не сработали.
Как такое может быть? Прошу помочь в понимании явления.
Предположу, что это ашыпка измерения (неисправен измерительный модуль) и никакой "земли в сети", т.е однофазного замыкания на землю нет. Аргументы таковы, что если изменились фазные напряжения, то обязательно меняются и линейные, ибо это суть одного явления. И если не сработала защита на подстанции 110/10 кВ, то перекос напряжений должен быть также виден по работе трансформаторов 10/0.4 кВ (их 7 шт), на них также должны быть перекосы напряжений и прочие.
Мнения персонала разделились.
В РП-10кВ (по одному из вводов 10кВ) измерительный модуль показывает фазные напряжения 2.5 кВ, 8.4 кВ, 10.6 кВ (должны быть около 6кВ). А линейные остались неизменны, примерно 10.3 кВ 10.3 кВ 10.3 кВ. Трансформаторы 10/0.4 кВ, питающиеся от этой РП, работают нормально. АВРы не сработали.
Как такое может быть? Прошу помочь в понимании явления.
Предположу, что это ашыпка измерения (неисправен измерительный модуль) и никакой "земли в сети", т.е однофазного замыкания на землю нет. Аргументы таковы, что если изменились фазные напряжения, то обязательно меняются и линейные, ибо это суть одного явления. И если не сработала защита на подстанции 110/10 кВ, то перекос напряжений должен быть также виден по работе трансформаторов 10/0.4 кВ (их 7 шт), на них также должны быть перекосы напряжений и прочие.