Страница 1 из 1
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Добавлено:
14 сен 2009, 11:28
Adam
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, можно ли устанавливать автоматические выключатели (ВА47-29, ВА47-100...) с УХЛ (2,3,4,5) в щите УХЛ1 на улице, на открытом воздухе. Заранее спасибо.
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Добавлено:
14 сен 2009, 13:42
NikELektrik
Ставят, только время-токовая характеристика даёт о себе знать...
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Добавлено:
14 сен 2009, 16:15
sergey_sav
ВТХ любого автомата даст о себе знать при перепаде температур.
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Добавлено:
14 сен 2009, 16:27
NikELektrik
Ну да, а вопрос интересный. Ящик конечно УХЛ1, но... ВА с УХЛ2 наверно точно подходит.
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Добавлено:
14 сен 2009, 18:02
sergey_sav
ИЭК не упоминает УХЛ на автоматы ВА47, а тем более не прикрепляет их к какому либо щиту с конкретным климатическим исполнением. Поэтому применять их можно в любых щитах. Автор не говорит об исполнении щита IP и о месте установки тоже, ибо "улица" - это может быть и столб и навес...
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Добавлено:
14 сен 2009, 18:09
NikELektrik
Да хоть бы и навес, ящик должен быть герметичный. Крыша подтекает, туман.
Навес... это уже УХЛ2!
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Добавлено:
14 сен 2009, 19:03
sergey_sav
Как то удобнее в таком случае оперировать не температурными климатическими исполнениями (УХЛ, ХЛ, Т, ТМ...), а степенью защиты ящика, то есть IPХХ, и для уличного исполнения IP65 - будет в самый раз.
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Добавлено:
14 сен 2009, 21:11
kokoko
А на мой взгляд так: герметичность, конечно, важна - туман, сырость, окисление повлияют на срок службы (и надёжность). А без навеса под дождём только идиот автоматы поставит.
Но, всё-таки, колебания температуры существенно повлияют на ВТХ, а это важнее при эксплуатации.
Справедливости ради надо отметить, что температуры влияют на кабели так же, как и на автомат.
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Добавлено:
15 сен 2009, 06:40
NikELektrik
Ну вот сейчас везде ввода ставят на улицу, интерестно кто-нибудь это учитывает при выборе защит, там уже и счётчик грешит.
ИЭК уставку пишет при температуре окружающего воздуха +30.
Хотя здесь не угодаешь, у нас в Забайкале зимой до -40, летом до +40. Если кто и пишет из фирм производителей предельные температуры, то только до -30.
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Добавлено:
15 сен 2009, 08:12
kokoko
ИЭК уставку пишет при температуре окружающего воздуха +30.
Видимо, производителями предполагается, что автоматы будут установлены в помещении сухом, отапливаемом, чистом, проветриваемом... с новыми окнами, красивыми обоями, новой, удобной мебелью... ну... как у меня дома!
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Добавлено:
15 сен 2009, 12:33
NikELektrik
В инструкции АД-2 (4) написаны условия эксплуатации: при температуре от -5 до +40. В Ростехнадзоре, слышал, рекомендуют ВД на вводные ящики ставить, может из-за окружающей температуры?
Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Добавлено:
15 сен 2009, 21:01
sergey_sav
NikELektrik писал(а):ИЭК уставку пишет при температуре окружающего воздуха +30.
Хотя здесь не угодаешь...
ВА47-29 (47-100)
Диапазон рабочих температур, С -40 - +50
Температура настройки, С +30 (+40)
При использовании выключателей в другом температурном диапазоне необходимо пересчитать характеристику в соответствии с кривой (рис. 2)

Установка ВА и щита УХЛ1 на открытом воздухе

Добавлено:
18 сен 2009, 13:34
NikELektrik
Диапазон рабочих температур у ВД, АД, АВДТ -25 - +40 (нашёл в каталогах ИЭК, ЭКФ).