Страница 1 из 1

Мой проект электроснабжения))

СообщениеДобавлено: 04 мар 2010, 19:49
RuslikFF
Здравствуйте! Посмотрите пожалуйста мое творение и укажите на ошибки)).

Перед стройкой дома был сделан временный ввод в гараж, автомат перед счетчиком не установили, после счетчика есть два однополюсных автомата, дальше розетка. Дом в сельской местности.

Пришло время все делать по-уму)). Только отлавливать электриков по району не хочетца, решил вводный автомат поставить после счетчика.

Система заземления была выбрана ТТ...

Все автоматы и УЗО от ИЭК - только они распространены у нас в городе.

Проводка в доме будет (дом деревянный) - ВВГнг закрыто в металлорукаве, розетки 2,5 кв.мм, свет 1,5 кв.мм. Кстати, узнал, что сейчас многие кабели не соответсвуют номинальному диаметру, указанному на бирке. Но продавцы говорят, что это ГОСТ и все нормально. Что скажите?

Остается открытым вопрос по предупреждению перенапряжения. Какие есть проверенные не дорогие варианты?

На данный момент у меня однотарифный счетчик. Если решу переделать на 2-х тарифный - это как-то зависит от возможностей элетросетей? Имеют ли мне право отказать?

Заземлители у меня получились там, где возможно будут ходить. Насколько это опасно? По идее при утечке должны сработать УЗО, но все же есть сомнения.

СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 10:55
NikELektrik
Система заземления была выбрана ТТ...

Не плохо конечно, но... придёться обосновывать, почему не TN-C-S, косвенно сталкивался с ростехнадзором, не очень то они любят отступления от всеобщей TN-...

Проводка в доме будет (дом деревянный) - ВВГнг закрыто в металлорукаве

Металлорукав заземлять требуют.

Остается открытым вопрос по предупреждению перенапряжения. Какие есть проверенные не дорогие варианты?

По идее, на вводе, перед счётчиком, устонавливают Автомат или предохранители (предохранители кстати предпочтительней, при ударе молнии сработают 100%), за ними параллельно с счётчиком устонавливают Ограничители перенапряжения ОПС, типа В (обычно экономят и ставят С)

Если решу переделать на 2-х тарифный - это как-то зависит от возможностей элетросетей? Имеют ли мне право отказать?

Имеет смысл если ночью будете включать электрокотёл, у нас за двойнной тариф днём плотишь 1,1 раза больше, ночью 0,8.

Заземлители у меня получились там, где возможно будут ходить. Насколько это опасно?

Заземление не должно быть доступно к случайному прикосновению к ним человека

СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 10:59
ВИТАЛИЙ ЙЙ
вам ро этой теме ответили-какой смысл еще задавать вопрос!!!!!

СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 11:03
NikELektrik
а где ответили?

СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 11:06
ВИТАЛИЙ ЙЙ
другой форум-если Сергей сав не против -он может скинуть ссылку

СообщениеДобавлено: 08 мар 2010, 12:13
sergey_sav
В личных сообщениях можно любые ссылки оставлять, кроме порносайтов.... -: