Страница 1 из 1

Укрупненная оценка мощности для получени ТУ

СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 15:38
Дмитрий81
Уважаемые члены форума, подскажите как быстро оценить нагрузку общественного здания, если оно не попадает под классификацию СП-31.
В частности меня интересует нагрузка здания общественного назначения, который можно охарактеризовать как SPA-центр.
Здание 31х12м, 2 этажа. Примерная площадь 750 кв.м.
Включает в себя: 1эт:
-тренажерный и фитнес зал по 50 кв.м
-парикмахерскую и косметический зал по 20 кв.м
-2 солярия (по 8кВт)
- остальная полощадь 1-го этажа душевые, раздевалки, холы, кабинет администрации и вспомагательные помещения
2эт:
- 2 кабинета СПА-процедур(по 20 кв.м)
- массажный кабинет
- помещение ИК сауны (2,2кВт), бани (3кВт), хамам (6кВт)
-остальное также холл, бассейн, раздевалки и душевые + вспомагательные помещения.

Помогите оценить нагрузку, а лучше расскажите как это сделать самостоятельно на будущее.

СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 18:39
Anatoliy
У технологов берете перечень и мощность оборудования.
Мощность освещения берете исходя из норм освещенности помещений.
Потом

(Установленная мощность) Х ( коэффициент спроса) = Рр

СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 18:46
миш
я могу ошибатся но посмотрите http://www.introkub.ru/6/pro_inf_001.php

СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 18:49
миш
я вас пойму когда вы увидите сылку по сп 31. я плохо прочитал пордон.

СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 18:54
Anatoliy
Миш все равно нужно коэффициент приблизительный брать с СП 31.
Так что все верно.

СообщениеДобавлено: 22 апр 2010, 19:02
миш
ну и я так думал поэтому и скинул а когда прочитал что сп не подходит был удивлен и естествено пордон.у а кратко вы написали . -::