Прокладка кабеля в сантех шахте

СообщениеДобавлено: 16 апр 2011, 23:27
lexx
Здравствуйте. При каких услових возможна прокладка силовых кабелей в сантех шахте(водопровод отопление), как выйти из положения если уже проложен?

Re: Прокладка кабеля в сантех шахте

СообщениеДобавлено: 17 апр 2011, 00:49
Anatoliy
2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода.
При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение.
2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

Re: Прокладка кабеля в сантех шахте

СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 21:08
lexx
Уточните пожалуйста чем допустимо изолировать от теплового воздействия и можно ли изолировать трубы а не кабель, как это делается практически?

Re: Прокладка кабеля в сантех шахте

СообщениеДобавлено: 21 апр 2011, 23:03
dilet
В нормативных документах не указывается какая температура высокая , а какая нет .И провода есть для разных условий .

Re: Прокладка кабеля в сантех шахте

СообщениеДобавлено: 22 апр 2011, 20:20
миш
lexx писал(а):чем допустимо изолировать от теплового воздействия
я когда то пользовался гофрой-трубой.только название ее было интересное какое то, увы не помню.кафулсо или как то так . могу ошибаться.она из нержавейки.