Страница 1 из 1
Выбор сечения ЗАЛП или СИП-3 на 35 кВ

Добавлено:
20 апр 2011, 13:19
PROLETARIAT
Как выбрать сечение воздушной линии провода марки ЗАЛП(ЗАЛП-В) или СИП-3 на 35 кВ? Проектирую аэродром! ПУЭ рассчитано предпочтительно на АС, поэтому не могу на него ссылаться.Есть ли нюансы в выборе сечения этих марок? Можно ли в некоторых случаях ссылаться на ПУЭ? Заранее спасибо!
Re: Выбор сечения ЗАЛП или СИП-3 на 35 кВ

Добавлено:
20 апр 2011, 13:49
Василич
Посмотрите: http://www.ruscable.ru/info/cable/kamkabel-sip.html - СИП-3 на 20 кВ - может у вас другой?,
Странно , что для аэродрома - ВЛИ - думаю что есть зона отчуждения вокруг ВПП радиусом в несколько километров, в которой опоры ВЛИ не допустимы и нужен кабель, а вне этой зоны экономичней обычная ВЛ с голым АС, более термически стойким при ударных токах к.з. - ведь на 35 кВ ставится двукратное АПВ? А ведь существуют и особые требования как надежности, так и схемам и напряжению питания аэронавигационного оборудования?
Re: Выбор сечения ЗАЛП или СИП-3 на 35 кВ

Добавлено:
20 апр 2011, 19:04
PROLETARIAT
мне лишь до СПП (после СПП до площадок тяну кабель) , у меня не реальный проект(диплом) , но хочу попробовать различное нестандартное оборудование от ВЛ 35 до потребителя 0,4 кв.