Страница 1 из 1

Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 09:59
Влад2011
Добрый день!
Подскажите пожалуйста, от куда берется заявленная мощность на квартиру? Как происходит расчет?
Почему у квартир разной площади одинаковая заявленная мощность? Существует ли какая нибудь узаконенная методика расчета?

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 10:10
sergey_sav
Влад2011 писал(а):Существует ли какая нибудь узаконенная методика расчета?
Свод правил по проектированию и ТЗ на проектирование - отсюда и будет получена цифра выделенной или отпущенной мощности на квартиру.

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 10:49
Влад2011
sergey_sav. Я перелапатил СП-31, РД 34.20.185, РМ2696, и ни где нет примера расчета. А уже примерно 100 с лишним человек на разных форумах кивают на документы...и вообщем то и все. В РМ2696 есть Приложение 7.2 согласно которой можно произвести расчет нагрузки квартиры, Вт/м2. Но почему у разных по площади квартир, как правило одинаковая заявленная мощность.

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 11:02
FRIM@N
Мб разница в площади небольшая? Скажем площади от 50 м^2 до 100 мощность Х,а от 100 до 150 уже У.Если попадутся две квартиры по 60 и 80 кв.м. то будет то что вы описали.

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 11:07
Grumm
Согласно проекту электрики на дом расчитана и отводимая на квартиру мощьность. Раньше закладывали 6 квт. Последний сданный дом - ввод в квартиры медь 10 кв. Соответственно мощьность - 11 квт. Площадь квартиры по моему никак не учитывается.

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 11:45
Влад2011
Так то же не правильно, решили что будет 10Квт, а на основании чего, должен же быть расчет...

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 11:50
sergey_sav
Влад2011 писал(а):Я перелапатил СП-31

Давайте лопатить СП31-110-2003, начинём сразу с раздела 6... Площадь квартиры нигде не фигурирует, однако.

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 12:07
Влад2011
Сергей, в СП31 раздел 6, показан расчет нагрузок приводимых к шинам ТП, а по поводу расчета нагрузки одной квартиры, есть только в РМ2696, который вроде бы не действует уже....

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 13:32
Василич
Прочтите внимательно главу 6 и таблицу 6.1 с примечаниями к ней, при расчете МАГИСТРАЛЬНЫХ линий (включая как вариант и ТП).
Берется усредненная нагрузка здания строящегося по типовому проекту (дом может быть и малоэтажным и высоткой - сути дела не меняет)- для отдельной квартиры можете рассчитать и по архитектурно - планировочным решениям и запросить такую мощность, и, если, она превысит указанную в табл. 6.1 СП31 то могут потребовать замены стояка! (имеем подобные прецеденты)

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 31 авг 2011, 15:25
Grumm
А в расчет берется среднестатистическая насыщенность электрикой. Глупо выделять 50 квт на квартиру, которые никогда не будут использованы. Только лишние затраты.

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 13:23
Влад2011
Хочу вот, что еще спросить,- нагрузки электроприемников квартир повышенной комфортности не учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, тех.этажей, чердаков)?

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 13:57
sergey_sav
Нагрузки квартир любой комфортности не учитываю общедомовые нагрузки.

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 14:03
Влад2011
Сергей ты не прав, для обычных квартир (не повышенной комфортности) как раз учитывается......
в СП31 Раздел 6 табл.6.1 Примечание 2, написано -
Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных
клеток, подполий, технических этажей, чердаков и т.д.), а также нагрузку слаботочных устройств и мелкого
силового оборудования (щитки противопожарных устройств, автоматики, учета тепла и т.п., зачистные
устройства мусоропроводов, подъемники для инвалидов).

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 17:03
sergey_sav
Влад2011 писал(а):Удельные расчетные нагрузки квартир учитывают нагрузку ...
А теперь прочтём вопрос, на который я отвечал... где там про удельные нагрузки раздела 6?
Влад2011 писал(а):Хочу вот, что еще спросить,- нагрузки электроприемников квартир повышенной комфортности не учитыва...


ЗЫ. Каков вопрос - таков ответ.

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 01 сен 2011, 18:24
Grumm
Влад2011 писал(а):нагрузки электроприемников квартир повышенной комфортности не учитывают нагрузку освещения общедомовых помещений (лестничных клеток, тех.этажей, чердаков)?

Общедомовые сети имеют свои линии питания и на "квартиры" никак не влияют.

Re: Заявленная мощность на электроприемники квартиры

СообщениеДобавлено: 03 сен 2011, 23:43
Anatoliy
РМ -2956
Ркв. = Ркв.уд. (n1k1 + n2k2 + n3k3),
где n1 - кол-во квартир (Х м2 до 60 м2 ) ; n1= Х шт;
n2 - кол-во квартир (Х м2 более 60 м2) ; n2 =Х шт;
n3 - кол-во квартир (Х м2 более 60м2); n3 =х шт;
k1, k2, k3 - поправочные коэффициенты. Выбираются исходя из того, что удельные расчетные нагрузки приведены для квартир общей площадью 60 м2. При общей площади квартир более 60 м2 удельную нагрузку следует увеличивать на 1% на каждый квадратный метр дополнительной площади в домах с плитами на природном газе и на 0,5% в домах с электрическими плитами. В обоих случаях увеличение удельной нагрузки не должно превышать 25% значений.
+Р на вводе дома обшедомовое потребление.
Вот и считайте что у вас или возьмите проект на дом, там есть расчеты.

Вот теперь и считайте.