Страница 1 из 1

Коротит плазма и комп.

СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 02:21
REX78
Приветствую.
Подключил плазменную панель к компьютеру и до не давнего времени всё было нормально,но тут стало замыкать если разъем кабеля от телевизора касается корпуса компа(даже если телевизор выключен).Проскакивает искра и вышибает свет во всей квартире.Провод с разъемами DVI-HDMI как купил и поставил,больше не трогал,значит повреждений нет.В компе тоже ни чего особо не менял.
Так же заметил что сейчас если где то в квартире гасят или включают свет(тот же холодильник) в колонках раздаётся щелчок,тоже раньше не было.Комп и колонки подключены к УПСу.
У телевизора задняя панель железная и возможно она накапливает ток который потом и проскакивает по шнуру к компу?Может попробовать заземлить корпус телека?Как это сделать?
ЗЫ Как мне кажется проблемы начались когда нам подключили кабельное телевидение и по новой антенне иногда проскакивает ток.
Подскажите что делать.
Заранее благодарен.
С уважением.

Коротит плазма и комп.

СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 08:17
RandoM
У вас наверное стоит УЗО на вводе, оно и выбивает. Значит появилась утечка на землю. Заземлить телевизор-это хорошо(хотя он должен бы заземляться третьим контактом в розетке), а в идеале лучше соединить корпус компьютера, телевизора и оплетку антенного разьема и одним проводником. Но лучше проверте заземляющий контакт в розетке телевизора и компьютера, хотя щелчок в колонках при выключении света наводит на мысль о том , что надо проверить качество контактов РЕ-шинки в щитке. Дело в том , что встроеные сетевые фильтры в аппаратуре попростецки сделаны из двух последовательно соединенных конденсаторов, у которых центральная точка подключена к РЕ-контакту. При коммутации нагрузки (щелчок выключателя) возникае высокочастотная помеха, которая через конденсаторы фильтров должна уходить на "землю", но вас видимо не уходит, так как умудряется попасть на входные каскады усилителя колонок. Та же помеха возникает и при проскакивании искры между кабелем и корпусом, так как если "земли" нет, то конденсаторы фильтров компа и телевизора стараются уравновесить друг друга, и все это дело идет не через РЕ проводник. Те же помехи вполне способны вызвать срабатывание УЗО (только если у вас не SIEMENS или АСТРОУЗО стоит, эти на помехи не срабатывают), если на РЕ-шинке хреновые контакты. Так же обязательно проверьте, заземлен ли антенный кабель, сделать это можно обычным мультиметром , проверив наличие соединения между оплеткой ТВ кабеля и РЕ или N проводником.

Коротит плазма и комп.

СообщениеДобавлено: 22 сен 2009, 13:43
REX78
RandoM
Спасибо за ответ,но я мало что понял,так как полный ноль в этом деле.Розетку или выключатель установить могу,а вот дальше темный лес.
Телевизор и комп не заземлён,нет третьего контакта в розетке,но планирую протянуть новый кабель с землёй.
"Так же обязательно проверьте, заземлен ли антенный кабель, сделать это можно обычным мультиметром , проверив наличие соединения между оплеткой ТВ кабеля и РЕ или N проводником."
Ни чего не понял,можно по проще.Куда конкретно подсоединять щупы мультиметра?
Я подсоединял мультиметр к разъёму кабеля от телека и к корпусу компа и видел что показатели скачут из + в -.Понятия не имею что это значит,может Вам будет понятно что у меня происходит.
Заранее благодарен.

Коротит плазма и комп.

СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 11:53
RandoM
Мультиметр ставите на "пищалку", один щуп подсоединяете к внешней металлической части разьема TV (ни в коем случае ни к внутренней), другой щуп к нулевому проводнику в розетке(не попутайте с фазой, индикатор вам в помощь). Если мультиметр запищит, а цифры на нем будут от нуля до 4, значит антенна заземлена, если нет , то не заземлена. Если мультиметр сгорит :-) , значит вы перепутали ноль и фазу в розетке. Если у вас стоит в щитке УЗО, то оно при таком измерении "выбьет" в любом случае и тогда придется удлинять щуп , что бы хватило дотянуть до щитка и подключить к "нулю" до этого УЗО( З.Ы. УЗО - устройсво защитного отключения, ставится для защиты от "сунь пальчик в розетку :F ", не перепутайте с автоматом, он защищает только от перегрузок и короткого замыкания).
Третий контакт в розетках вам необходим , как воздух. Обычно от таких "проскакиваний искр" очень легко вылетают блоки питания , видеокарты и прочая периферия, и то что увас пока все работает - бОЛЬШААЯ удача, не злоупотребляйте ею.

Коротит плазма и комп.

СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 11:55
RandoM
З.Ы. если не поняли про РЕ-шинку , то это в обиходе "землею" зовется. Удачи!

Коротит плазма и комп.

СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 14:03
REX78
RandoM
Спасибо за разъяснения.То есть как я понимаю самый простой способ избавиться от моей проблемы,это кинуть 2 новых провода трёх жильных с землёй ,от автомата в щитке к компу и телевизору?
С уважением.

Коротит плазма и комп.

СообщениеДобавлено: 23 сен 2009, 14:10
RandoM
Основной способ и самый важный!. И контакты в щитке проверьте обязательно.

Коротит плазма и комп.

СообщениеДобавлено: 28 сен 2009, 17:58
REX78
Понял,спасибо.Буду тянуть новый провод с землёй.