Страница 1 из 2

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 16:40
Anatoliy
Ваше мнение.
Предоставил фото Виталий.

Качество электромонтажа электрощитов - P1000755.JPG
(86.58 КБ) Просмотров: 3314
Качество электромонтажа электрощитов - P1000756.JPG
(67.22 КБ) Просмотров: 3314

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 16:56
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Анатолий спасибо-немного под каректирую
http://img143.imageshack.us/img143/1396/p1000756.jpg
http://img175.imageshack.us/img175/8885/p1000755.jpg
Большого размера.

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 22 мар 2010, 17:04
ВИТАЛИЙ ЙЙ
комментарий -сделано плохо ,примерно 5 лет назад.перемычки из пвс не цельно тянутые.переделать щит предлогал -но не особо спешат.это коттедж 2 эт + подвал.рядом еще щиток с конд автоматами...
сделано не правильно и грязно(этих людей знаю)-некоторые косяки исправлял в доме(в данный момент они не работают)-работники

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 20:52
Sorentor
Зашел на объекте в щитовую, там ВРУ, сбоку пркручен 3х фазный счетчик, монтаж на фото, вид изнутри ВРУ:

http://www.photoline.ru/picture/1274633134

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 20:59
ВИТАЛИЙ ЙЙ
дааа-как видно там железные стенки,хотя бы изолентой обмотали(в несколько слоёв) тот участок провода -который прохотит через отверстия!

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 21:31
Sorentor
А вот монтаж в обычной "хрущевке":

http://www.photoline.ru/picture/1274635729

Вопрос - правомерно-ли висит пробка на "нуле"? Мне кажется, что нет..

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 21:56
Sorentor
Еще задачка, позвонила мне управляющая одного детского кафе и пожаловалась, что мы воруем у них электроэнергию..
Т.к. на этом объекте я еще не был, то решил разобраться на месте.

Приехав на объект и зайдя к соседям увидел такую картину:

http://www.photoline.ru/picture/1274636350

С этого щита мы заимствуем 1 автомат (Черный внизу) на который кто-то поставил счетчик, по схеме, нарисованной через 2 поста ниже, что скажете?
Cхема, мне кажется, не правильная, и правильно считать нашу электроэнергию счетчик будет только при ОТКЛЮЧЕННОМ автомате, так ведь?

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 23 май 2010, 22:03
sergey_sav
Sorentor писал(а):Вопрос - правомерно-ли висит пробка на "нуле"? Мне кажется, что нет..
По действующим нормативам не правомерно, но закон обратной силы не имеет.
Это всё "последствия" давнишнего перехода с питания 127В на 220В.

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 01:52
Anatoliy
Sorentor писал(а):А вот монтаж в обычной "хрущевке":
Вопрос - правомерно-ли висит пробка на "нуле"? Мне кажется, что нет..


Здесь нужно задавать вопрос иной.
Проводился ли капитальный ремонт в этом доме.
И если проводился то должны были произвести реконструкцию сетей в соответствии с правилами на момент капитального ремонта.
А так как у нас не только космические ракеты запускают,
но и электропроводку так же. -:

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 04:50
Sorentor
Хотелось бы разобраться с предъявленным воровством, вот по такой схеме подключен счетчик:

http://www.photoline.ru/picture/1274662154

Мне интересно что же он считает?

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 09:12
sergey_sav
Контакты автомата не обладают бесконечно малым сопротивлением, поэтому ток перераспределяется на две ветви (АВ и счётчик) в соответствии с сопротивлением ветвей.
Представленная схема - типичная схема воровства электроэнергии с помощью шунта.

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 09:22
Anatoliy
2 Sorentor
Предоставленная вами схемка это схема с фото, которое вы выложили вчера.,

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 14:24
Sorentor
Anatoliy писал(а):2 Sorentor
Предоставленная вами схемка это схема с фото, которое вы выложили вчера.,


Где провода торчат через отверстия в заусенцах? - Нет, это другое ВРУ.

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 16:54
Anatoliy
Нет я за то фото где трансформаторы тока, это по нем сделана схема

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 20:30
Sorentor
Anatoliy писал(а):Нет я за то фото где трансформаторы тока, это по нем сделана схема


Да, только на фото не видно прикрученного сбоку счетчика "НЕВА", на фото основной счетчик кафе, а "Нева", согласно моей схеме, висит на отдельном автомате, с которого питаются наши тепловые пушки, и, якобы энергию он считывает только с этого автомата и по показаниям "Невы" наша организация выплачивает хозяевам ВРУ за эл.энергию..

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 24 май 2010, 22:09
sergey_sav
якобы энергию он считывает только с этого автомата и по показаниям "Невы" наша организация выплачивает хозяевам ВРУ за эл.энергию..
Именно "якобы" и хозяева ВРУ правы... электроэнергию у них тырят. -:

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 25 май 2010, 00:57
Anatoliy
Получается что так.

2 Sorentor
Я вот смотрю фото и меня одолевает сомнение.
Я вижу на фото присоединение тонких проводов
только со стороны вводов двух автоматов.
Жаль что не весь щит видно.

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 16:43
NikELektrik
Sorentor писал(а):Еще задачка... http://www.photoline.ru/picture/1274636350
Cхема, мне кажется, не правильная, и правильно считать нашу электроэнергию счетчик будет только при ОТКЛЮЧЕННОМ автомате, так ведь?


А что там не правильного? Вводной автомат - ТТ - счётчик - два нижних автомата, левый и правый. Всё нормально подключено, то что за одним из нижних автоматов стоит ещё какой счётчик это не значит что не правильно. Из общего счётчика отнимать показания второго.

ЗЫ. У меня на работе несколько таких примеров учёта.

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 27 май 2010, 19:47
sergey_sav
А что там не правильного?
Собственно, схема включения счётчика и автомата... а так всё ничего... -:

Качество электромонтажа электрощитов

СообщениеДобавлено: 28 май 2010, 22:28
Артем Тольятти
Я тоже не понимаю какие нарушения?