Подбор сечения провода

Добавлено:
31 окт 2010, 14:48
Anatoly
Уважаемые форумчане,
устанавливаю охранную сигнализацию. Нужно запитывать датчики и пр. от 12V постоянного тока. Потребеление тока может быть 30мА, 50мА, 150мА и... 3А. Не хочу тянуть провод излишнего сечения туда, где он не нужен. Помогите расчитать сечение в зависимости от тока. Буду очень признателен!
Подбор сечения провода

Добавлено:
31 окт 2010, 15:25
Anatoly
Уточнение! Напряжение питания даже не 12V, а 5.
Подбор сечения провода

Добавлено:
31 окт 2010, 21:13
slavapril
Блин...честно сказать, даже и считать нет охоты. Маленькое напряжение и малые токи. Если взять, к примеру, провод ТРП 2х0,5, у которого сопротивление около 94Ом/км, то до приемника, удаленного на 100метров от блока питания потеряется при токе 150мА и напряжении 5В: 5В - 94Ом/кмх0,1кмх0,15А = 3,59В. Но, наверняка, выходное напряжение питания блока можно отрегулировать побольше и довести до приемника нужные 5В.
А если какой-либо приемник потребляет всего лишь 30мА да еще удален метров на 30 - потери, вообще, будут малыми.
Подбор сечения провода

Добавлено:
31 окт 2010, 21:23
Anatoly
Обычно используют сигнальный провод типа Alarm 0,22.
Подбор сечения провода

Добавлено:
31 окт 2010, 23:12
sergey_sav
Обычно используем CQR 4*0.22 или ТРП(ТРВ)2*0,4... Но токов в 3А по таким линиям не пускаем, да и взяться в сигнальных цепях им неоткуда. А если речь о питании исполнительных устройств, то и кабелёк к ним надо тянуть отдельно...
Подбор сечения провода

Добавлено:
31 окт 2010, 23:25
slavapril
Anatoly писал(а):Обычно используют сигнальный провод типа Alarm 0,22.
Первые системы начинали с ТРП. Это теперь их много развелось. Если вам удобней несколько жильными работать - работайте. Просто к расчетам по вашему вопросу надо подходить, исходя из конкретного расположения объектов(приемников). Пример вам приведен - можете сами прикинуть
Подбор сечения провода

Добавлено:
01 ноя 2010, 09:27
Anatoly
Спасибо всем откликнувшимся.