Страница 1 из 1
Электрокаменка - выбивает автомат

Добавлено:
18 ноя 2009, 17:54
Олег 1965
Подскажите пожалуйста-Баня, электрокаменка.
Поставил УЗО выбивает, поставил ДИФ автомат выбивает.
Вопрос-как обеспечить безопасность?
Электрокаменка - выбивает автомат

Добавлено:
18 ноя 2009, 19:02
NikELektrik
УЗО и Диф - это всё дополнительная защита.
Основная же это заземление, которое после установки должна проверить лаборатория. Плюс температурный датчик обязательное требование, который отключает ТЭНы.
По поводу срабатывания УЗО. Если правильно подключены, то где-то утечка. В кабеле или эл.каменки. Что-бы кабель проверить надо отцепить его от каменки и вкл. УЗО.
Да, после УЗО ноль не занулять, всё должно быть изолировано.
Электрокаменка - выбивает автомат

Добавлено:
19 ноя 2009, 10:15
Олег 1965
УЗО на каменки ставили неоднократно и в разные помещения.Результат один-срабатывание.Разные каменки ,разные кабеля..Лабораторию никто не приглашал.Может УЗО вообще не работает в таких условиях?
Электрокаменка - выбивает автомат

Добавлено:
19 ноя 2009, 13:45
NikELektrik
Может УЗО вообще не работает в таких условиях?
Я, если честно, не сталкивался с электрокаменками, но по моему такого не может быть, что-бы такой агрегат должен нормально работать с токами утечки, да ещё на корпус

.
У меня только один вариант, залесть внутрь и посмотреть как там провода сцеплены, и что там вообще может быть такого что-бы УЗО срабатывало.
Электрокаменка - выбивает автомат

Добавлено:
19 ноя 2009, 13:47
NikELektrik
Может нулевой контакт там на корпусе? Или занулён?
Электрокаменка - выбивает автомат

Добавлено:
19 ноя 2009, 18:19
Олег 1965
Я тоже с зл.каменками не ратал ранее.Условия тяжелые, сырость.Обслуга жалуется-моют парилку при включенной каменке.Начинает бить.Хотя заземление и зануление есть.Сам руками не проверял.Только взялся за проблему,собираю инфо и мнение знающих людей.Сейчас собираю эл.каменку сам с нуля.Вот и учитываю нюансы.Может из за сырости УЗО срабатывает?
Электрокаменка - выбивает автомат

Добавлено:
19 ноя 2009, 18:33
Pavlik
Тены часто корпусят в холодном состоянии-при нагреве Rизол.восстанавливается.И проверить схему-чтобы не было зануления после УЗО.
Электрокаменка - выбивает автомат

Добавлено:
20 ноя 2009, 16:16
NikELektrik
если возможно, мегометром прозвони ТЭНы
Электрокаменка - выбивает автомат

Добавлено:
28 мар 2010, 19:56
electro
для надежной и безопасной работы электрокаменки
в ней должно присутствовать
терморегулятор, реле времени, а также заземление
работа узо будет некорректна, потому как посетители, часто льют воду безмерно
необходимо учитывать, правильный выбор утечки
Суммарный ток утечки сети с учетом присоединяемых стационарных и переносных электроприемников в нормальном режиме работы не должен превосходить 1/3 номинального тока УЗО. При отсутствии данных ток утечки электроприемников следует принимать из расчета 0,4 мА на 1 А тока нагрузки, а ток утечки сети - из расчета 10 мкА на 1 м длины фазного проводника.