Времянка от транс. подстанции

В общем есть транс. подстанция, выводы алюминька (клеммы 70 подходят к ним) многопроволочная. Кабель у времянки будет КГ 3х4+1х2.5 (4х4 короче, не суть важно), медянка
Очень не хотелось бы выведенные алюминиевые концы соединять с медяхой ,пусть даже через клемму (кстати само по себе отстой, 2 клеммы между собой соединять, а проводочков 3, большая больно шишка получится, а ее еще изолировать надо, жесть в общем)
на шинках только по 1 болту куда можно времянку кинуть (все 3 болта на шинках заняты будущим освещением транс. будки)
Есть автоматы (резерва нет, в чем и проблема) на 100, 80 и 250, все явный перебор, я бы и на 64 уже косо посмотрел бы, да и на 32 не особо)
Напрягают со сроками (завтра к обеду уже чтобы хотя бы половина была сделана), а того кто занимался не найти уже (кто вообще без резерва для бытовки строителей оставил, попросил алюминьку вывести из транса и так далее)
Пока 2 мысли :
1. отсоединить на фиК один автомат (80) и присобачить ему на фазку (нужно 220) автомат на 16/25, вывести полученный кабелек из транса в виде фишки (штепселя вернее), чтобы рабочие могли каждый день кабель убирать, а у транса только коротышка висела на которую не позарятся
2. на шинку попробовать подсесть, заместо света (можно и вместе, но я не знаю когда там вообще будет проводиться электрика, здания еще нет, столба между трансом и фундаментом тоже нет, так что прокладка кабеля еще какое-то время займет, предположительно до весны), но в принципе можно и со светом вместе
3. (нежелательный) все же выведенный конец (концы) соединить с медяхой при помощи клеммы, вернее 2 клеммы (с медяхи и с алюминьки) соединить болтом (но ой как не хотелось бы)
Второй вопрос :
Затем, думаю что КГ 4х4 хватит на 3 розетки, выключатель, по заявлению рабочих будет максимум 2-3 кВт
как лучше :
а)из 4х4 сделать 2х4 (2 заизолировать) и пускай одна фазка будет?
б)Либо сделать 2 фазы и 1 ноль (с одного кабеля! что мне не особо нравится, разные группы фаз так вплотную не есть хорошо), и 1 фазу пустить к фундаменту, а 1 в бытовку?
Кто что посоветует?
Очень не хотелось бы выведенные алюминиевые концы соединять с медяхой ,пусть даже через клемму (кстати само по себе отстой, 2 клеммы между собой соединять, а проводочков 3, большая больно шишка получится, а ее еще изолировать надо, жесть в общем)
на шинках только по 1 болту куда можно времянку кинуть (все 3 болта на шинках заняты будущим освещением транс. будки)
Есть автоматы (резерва нет, в чем и проблема) на 100, 80 и 250, все явный перебор, я бы и на 64 уже косо посмотрел бы, да и на 32 не особо)
Напрягают со сроками (завтра к обеду уже чтобы хотя бы половина была сделана), а того кто занимался не найти уже (кто вообще без резерва для бытовки строителей оставил, попросил алюминьку вывести из транса и так далее)
Пока 2 мысли :
1. отсоединить на фиК один автомат (80) и присобачить ему на фазку (нужно 220) автомат на 16/25, вывести полученный кабелек из транса в виде фишки (штепселя вернее), чтобы рабочие могли каждый день кабель убирать, а у транса только коротышка висела на которую не позарятся
2. на шинку попробовать подсесть, заместо света (можно и вместе, но я не знаю когда там вообще будет проводиться электрика, здания еще нет, столба между трансом и фундаментом тоже нет, так что прокладка кабеля еще какое-то время займет, предположительно до весны), но в принципе можно и со светом вместе
3. (нежелательный) все же выведенный конец (концы) соединить с медяхой при помощи клеммы, вернее 2 клеммы (с медяхи и с алюминьки) соединить болтом (но ой как не хотелось бы)
Второй вопрос :
Затем, думаю что КГ 4х4 хватит на 3 розетки, выключатель, по заявлению рабочих будет максимум 2-3 кВт
как лучше :
а)из 4х4 сделать 2х4 (2 заизолировать) и пускай одна фазка будет?
б)Либо сделать 2 фазы и 1 ноль (с одного кабеля! что мне не особо нравится, разные группы фаз так вплотную не есть хорошо), и 1 фазу пустить к фундаменту, а 1 в бытовку?
Кто что посоветует?