Включение оборудования 220В50Гц к сети 110В60Гц

СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 18:14
yurcin
Здравствуйте!Вопрос к спецам:есть оборудование (насосная станция) питание 220В 50Гц,нужно пордключить в сеть 110В 60Гц.Общая мощность 750Вт.Хочу намотать тороедальный трансформатор 110/220В, мощностью 1кВт,вот только смущает частота,как будет работать трасформатор при 60Гц и что будет на выходе

СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 18:28
ВИТАЛИЙ ЙЙ
приветствую,это вы хотите насосную станцыю подключить к 110 вольтам .расчитанную на 220в.если так ,то 60 герц допускаетса а на выходе изменений не будет по вольтам и амперажу т к чистота это колибание волны по отношению к оси.допускается 50 60 герц

СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 18:52
yurcin
Да но не будут ли перегреваться насосы при этой частоте

СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 18:58
ВИТАЛИЙ ЙЙ
если приборы допускают работать при 50 60 герц то я думаю не будут,потому что если частота будет больше чем надо,то работать вообще ничего не будет.тоесть есть рад приборов которые предназначенны для своей частоты

СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 21:15
Валериан
От yurcin
Вопрос к спецам:есть оборудование (насосная станция)
питание 220В 50Гц,нужно подключить в сеть 110В 60Гц.

Ну допустим 110 В у Вас есть. Но 60 Гц то Вы откуда возмете. В России и в большенстве стран мира используется 50 Гц ?

СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 22:00
yura
Валериан писал(а):От yurcin
Вопрос к спецам:есть оборудование (насосная станция)
питание 220В 50Гц,нужно подключить в сеть 110В 60Гц.

Ну допустим 110 В у Вас есть. Но 60 Гц то Вы откуда возмете. В России и в большенстве стран мира используется 50 Гц ?

мне тоже такая мысль пришла может мужик генератор такой имеет? или не правильно спросил.А по теме если ничего насосу не будет если асинхронник чуть быстрей будет крутится и все.

СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 22:05
ВИТАЛИЙ ЙЙ
тут дело новерное в том ,что но приборах пишут 220 50 и 110 60 герц,это стандартная маркеровка или 220 50 60 герц

СообщениеДобавлено: 22 фев 2010, 22:31
Валериан
Если ничего насосу не будет если асинхронник чуть быстрей
будет крутится и все

Нет не все. Нагрузка на двигатель определяется частотой вращения насоса. Чем выше частота вращения тем выше нагрузка на двигатель при том во второй степени.
Если мощность насоса (к примеру) 700 Вт при 50 Гц, то при 60 Гц мощность насоса будет уже 1008 Вт, а мощность двигателя всего 750 Вт. Результат - перегрев и сгорание двигателя.

СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 09:02
ВИТАЛИЙ ЙЙ
60 герц это экспортное исполнение

СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 09:21
Валериан
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):60 герц это экспортное исполнение

Экспортное исполнение чего, оборудования или питающей сети?
Оборудование - насосная станция с двигателем на 50 Гц.
И использовать его при частоте 60 Гц нежелательно из-за возможной перегрузки. Да и где взять эти 60 Гц?

СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 09:39
ВИТАЛИЙ ЙЙ
согласен.тут 2 варианта .1 это неправильно описал может станция с наминалом 110 60 ,и включить ее надо в 220 50.... 2 - если станция на 220 50 и включить надо в 110 60(такая частота в России не используется да и 110 уже довно нет,только в поездах)то какой смысл включать в 110 когда есть 220?

СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 09:58
yura
Валериан писал(а):
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):60 герц это экспортное исполнение

Экспортное исполнение чего, оборудования или питающей сети?
Оборудование - насосная станция с двигателем на 50 Гц.
И использовать его при частоте 60 Гц нежелательно из-за возможной перегрузки. Да и где взять эти 60 Гц?

Мужики да насос же делают двигатель берут с запасом на максимальную нагрузку если жидкость то высота столба (давление) но редко она бывает максимальная нагрузка.Мы тут на работе через два года досмотрели что эл.двигатель обмотки на меньшее напряжение соеденены.Двигатель правда японец и концов 12 штук работал через частотник руководил ими комьпьютер и там не сразу поймешь чего ему надо но крутил насос гидравлику и хоть бы что.И напряжения там какието не людские сейчас точно не помню но типа 230-270-320 -400-470 это не мое хозяйство поэтому я и не запомнил.
Главное два станка одинаковых но один громче гидравлика работает электриков и не подпускали генерал лично с главным стояли когда шкаф запитовали в борно заглянуть и не дали два года гад рычал грелся но не сгорел.

СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 13:50
yurcin
Оборудование все наше совдеповское,установки мы делаем сами, наш проект наша зборка.Здесь и в России установки себя зарекомендовали очень хорошо.Но теперь у нас есть заказ с Мексики ,а у них напряжение 110В60Гц.Вот ивстал вопрос,как зделать,что бы оборудование там не покупать,и зделать так что бы все работало там.

СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 14:21
Anatoliy
Чтобы видеть ссылки войдите на конференцию или зарегистрируйтесь.

Электродвигатели
Технические характеристики

Для двигателей общего назначения асинхронных трехфазных и однофазных серии g (аналог АИР,
АИРЕ и АИС), обдуваемых, с короткозамкнутым ротором, с высотой оси вращения 65/71/80 мм
и номинальной мощностью 0,25-2,2 кВт:

- Класс изоляции — F
- Стандартная степень защиты — IP54 (по требованию — IP55)
- Номинальное напряжение — 42В, 110В, 220В, 220/380, 380В
- Номинальная частота сети — 50 Гц (по требованию — 60 Гц)
- Режим работы — S1
- Климатическое исполнение — У2, У3

Конструктивные исполнения электродвигателей

Основные формы исполнения: IM1081, IM2081, IM 2181, IM3081, IM3681 (оп требованию — другие
формы исполнения по ГОСТ2479, IEC60034-7)
Стандарты

ГОСТ 183, ГОСТ 28173, ГОСТ Р 51689, ГОСТ 28327, МЭК 60034, МЭК 60072, CENELEC 28/64,
DIN 42673, DIN 42677
Сертификаты

Двигатели имеют белорусский и российский сертификаты соответствия
Электродвигатели специального назначения

По требованию заказчика двигатели могут быть изготовлены с электромагнитным тормозом,
пускозащитным устройством, с независимым охлаждением, тепловой защитой, с двумя выходами вала.

СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 18:27
yurcin
Pedrollo
V-220-230B~/50Hz/2900vin-1
kv-0.37/HP0.5/In2.5A/550Wmax
C10mF/VL450V/i.c.l.F/i.p.44
Q 5-40i/min/H38-5m

Даные с бирки эл.двигателя.

СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 18:45
Anatoliy
2yurcin
Если вы отправляете свои насосы за границу то не порите горячку а закажите двигатели пример привел. Не портите свое лицо а выходите достойно на рынок сбыта.

СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 18:52
ВИТАЛИЙ ЙЙ
на сайте этой фирмы есть пометка заказе двигателя 60 гц и другова напряжения,может лучше сделать как положенно а не кустарщину продавать?

СообщениеДобавлено: 23 фев 2010, 20:30
Валериан
yurcin писал:

Оборудование все наше совдеповское,установки мы делаем сами,
наш проект наша разработка. Здесь и в России установки себя
зарекомендовали очень хорошо.Но теперь у нас есть заказ
с Мексики ,а у них напряжение 110В 60Гц. Вот и встал вопрос,
как сделать, что бы оборудование там не покупать, и сделать
так что бы все работало там.

С этого и надо было начинать, что нужен экспортный вариант Вашего оборудования.
Тогда и двигатель берите в экспортном исполнении (на 60 Гц), и насос соответственно из расчета на двигатель с повышенной частотой вращения (на 60 Гц) что бы не перегрузить двигатель (см. мои предыдущие послания на счет нагрузки насосного оборудования), и остальное оборудование на частоту 60 Гц.
Зачем мелочиться. :F

СообщениеДобавлено: 24 фев 2010, 10:21
yurcin
ок! Всем большое спасибо!

Re: Включение оборудования 220В50Гц к сети 110В60Гц

СообщениеДобавлено: 01 янв 2012, 12:56
stalker
Здравствуйте. Скажите нужно подключить электродвигатель 110в 750ватт к сети 220v. Как это сделать?????

Добавлено спустя 2 минуты 27 секунд:
это компрессор