Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 14:11
Крыс
Всем доброго времени суток. Очень нужна помощь.
Суть вопроса в следующем: есть два компрессора общая электрическая мощность максимальная P=22,2 кВт, общий ток максимальный I=37,4 А.
Достаточно ли вводного кабеля 5х6 мм2.
В щите на агрегат вводной автомат 50А, длина кабеля от ГРЩ до этого щита метров 10.

И вот еще общая электрическая мощность максимальная P=19,2 кВт, I=30,4 А. Достаточно ли вводного кабеля 5х4 мм2.
Спасибо.

Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 14:18
ВИТАЛИЙ ЙЙ
доброго! у вас срасчетами чтото не так-при22квт не будет 37 а

Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 14:27
Крыс
Указанные характеристики приводятся производителем. Кабель NYM.
Все оборудование трехфазное.
Поделитесь пожалуйста знаниями :))mega

Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 14:36
ВИТАЛИЙ ЙЙ
извиняюсь на жилы не обратил внимание! 5*6-нормально с запасом ...
5*4-тоже с запасом...длинна кабеля хорошая-оба провода под один автомат хотите посадить?

Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 14:47
Крыс
Нет, во втором щите (к которому подводится NYM 5x4мм2), стоит почему-то
тоже 50А.
Просто я не электрик и достаточно далек от этого.
Хотелось уточнить, так сказать быть уверенным, что все гуд. Прочитал что кабель NYM 5х6мм2 по длительной нагрузке держит 33А я так понял на каждую жилу, а у меня 37,4А и осел (хотя этот ток при пуске, а не рабочий) Вот.

Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 15:01
ВИТАЛИЙ ЙЙ
у вас же тоже питание потребителя 3фазы-при нагрузке в 37 а!!!!! какие мысли?

Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 15:04
Anatoliy
На 22 кВт сечение кабеля 6. только на рабочий ток компресора.
Но вы не учли пусковой ток который у вас будет 210А .
Для вашего случая нужно закладывать кабель 5х10.

Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 15:07
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Анатолий-разве пусковой ток не прописывают в тех задание ?

Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 15:08
Anatoliy
Нет указывается только рабочий ток

Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 15:15
ВИТАЛИЙ ЙЙ
в данных конструкциях пусковой ток (протекает всего несколько секунд)даже автомат не срабатывает -смысл делать такой запас??-
(лично мой интерес-для себя)

Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 15:19
Anatoliy
Компрессора обычно на производствах имеют свойства часто пускаться,

Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 15:19
Крыс
А по поводу второй задачи: общая электрическая мощность максимальная P=19,2 кВт, I=30,4 А, три фазы (это свет и нагревательные элементы). Достаточно ли вводного кабеля 5х4 мм2.

Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 15:22
Anatoliy
А вот здесь ставьте 6.

Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 15:59
yura
На форуме есть програма Электрик скачайте задайте свои данные длина кабеля мощность потери и т.д. и она вам все пощитает даже какие автоматы ставить если режим работы продолжительный за пусковой ток забудте.Кстати я поставил ваши данные в програму она посчитала 22,2 киловата (10 метров 10 квадрат медь)42,16 ампера 380 V автомат 50А (УЗО 62А) это при продолжительном режиме работы.
Это при потерях 1% что конечно с большим запасом.

Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 16:31
yura
ВИТАЛИЙ ЙЙ писал(а):доброго! у вас срасчетами чтото не так-при22квт не будет 37 а

И я про это подумал мой первый учитель говорил чтобы узнать ток если эл. двиг. 660 вольт умножай его киловаты на 1 если 380 то на 2 сильно не когда не ошибешься.Если нечего делать считай по формулам.Если мощность ( напряжение 380 ) умножить на 2,1 это будет теплвая зашита.

Сечения кабеля для компрессора

СообщениеДобавлено: 15 мар 2010, 16:51
Крыс
Всем огромное спасибо :))mega