Страница 1 из 1
Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Добавлено:
13 апр 2010, 10:32
игорь54
Тэны соеденены в "звезду" не занулеваны !!!
При выходе из строя одного из трех. Поврежденный отключен.
Как будут вести себя оставшееся два ?
Схема питания 3-и фазы!
(Водонагревательный котел на "Пище блоке")
Спасибо.
Игорь.
Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Добавлено:
13 апр 2010, 11:33
sergey_sav
Будут работать в "пониженном" режиме, на каждом по 190В вместо 220В.
Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Добавлено:
13 апр 2010, 15:05
игорь54
sergey_sav писал(а):Будут работать в "пониженном" режиме, на каждом по 190В вместо 220В.
Тэны на 220 вольт!
Почему они не запитаны по класической схеме. Фаза-Ноль?
Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Добавлено:
13 апр 2010, 15:44
sergey_sav
Один из вариантов включения симметричной трёхфазной нагрузки - звезда без нулевого провода. В нормальном режиме на ТЭНах 220В.
Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Добавлено:
13 апр 2010, 16:18
игорь54
После ремонта я занулил звезду... Схемы не было,решил,что поступаю
правильно...
Через минуту один тэн вышел из строя!
Тэны новые были.
Возможно и заводской брак...
Спасибо за консультанцию!
Может еще мнения будуту заглянувших...
Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Добавлено:
13 апр 2010, 17:25
Anatoliy
Вам вполне дали полный ответ.
Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке 

Добавлено:
13 апр 2010, 17:39
игорь54
Могло ли повлиять на выход из строя ТЭНА включение "звезды" с заземленной нейтралью?
Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Добавлено:
13 апр 2010, 17:56
sergey_sav
Нет, если ведёте речь о четвёртом проводнике ...
Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Добавлено:
13 апр 2010, 18:17
игорь54
Благодарю!
Тэн - Водонагревательный котел на Пищеблоке

Добавлено:
29 мар 2014, 17:55
vasp
sergey_sav писал(а):Один из вариантов включения симметричной трёхфазной нагрузки - звезда без нулевого провода. В нормальном режиме на ТЭНах 220В.
Что означает "нормальный режим" ?