Страница 1 из 1
Подключение водонагревателя с УЗО

Добавлено:
27 май 2010, 11:58
harijus
Купил водонагреватель с УЗО. Как мне его заземлить (от рабочего ноля или от батареи) чтобы не шило по воде и УЗО работало корректно. В квартире двухпроводная система и грудной ребёнок. Заранее благодарен за помощь.

Добавлено:
27 май 2010, 12:29
sergey_sav
Никак. Используйте изолирующие вставки на входе и выходе водогрея.
Или, если накопительный, то отключайте от сети при пользовании.
Или при технической возможности организуйте трёхпроводную линию к водогрею. В домах с злектроплитами это, как правило, не сложно реализовать. В иных случаях, решение принимается только по месту.

Добавлено:
27 май 2010, 12:57
harijus
Спасибо. Буду отключать.

Добавлено:
27 май 2010, 19:25
Василич
Новые накопительные водонагреватели комплектуются специальными УЗО на питающем проводе: им без разницы как вы вставите вилку - схема сама определит фазу и утечку на заземленные части (воду, трубы и тп) так и утечку с фазы на корпус по снижению потенциала к моменту включения. Аналогично защищаются переносные станки с охлаждением водой - плиткорезы например
Если у Вас УЗО на кабеле - оставьте его в покое - оно и защитит
Есть так же УЗО-блок для розетки двухпроводной сети с выходом трехпроводным - обеспечивает ЗАЩИТНОЕ ОТКЛЮЧЕНИЕ (но не заземление)

Добавлено:
27 май 2010, 22:52
Anatoliy
Придерживаюсь мнения sergey_sav
Не стоит заземлять корпус нагревателя пока
если не известна монтажная схема ЭЩ (этажного щитка).

Добавлено:
27 май 2010, 23:01
harijus
Схема в щитке простая: совмещённый NPE

Добавлено:
27 май 2010, 23:43
Anatoliy
То есть. 4 провода в стояке и нет отдельного заземления щитка.
Простой вывод при отгорании 4 нулевого провода этажами ниже
на вашем корпусе появляется фаза и УЗО не срабатывает.
Для более надежной защите поставьте на вводе УЗО или дифавтомат.

Добавлено:
27 май 2010, 23:53
sergey_sav
Может стоит всё же УЗМ? Ибо УЗО уже есть на водогрее... а про всю хату вопросов не было.


Добавлено:
28 май 2010, 00:00
Anatoliy
Тоже мысль УЗМ +узо и будет полный комплект

Добавлено:
06 июн 2010, 08:52
harijus
Благодарю, всё понял.