Страница 1 из 2
Целосность ТЭНа

Добавлено:
01 июн 2010, 23:17
musdog
Добрый день.
Подскажите пожалуйста
мне надо следить за целосностью ТЭНа
какую лампу или может светодиод воткнуть последовательно
с ТЭНом чтобы и лампа горела и мощность
ТЭНа (2КВт) не терялась.
Спасибо

Добавлено:
02 июн 2010, 01:05
Anatoliy
Можно установить
1. Реле температуры. При сгорании тены температура упадет. и реле даст сигнал
2. Реле тока. При сгорании тены. Ток упадет и реле подает сигнал.
Но обратно же что бы говорить конкретно нужна схема вашей установки.

Добавлено:
02 июн 2010, 08:01
musdog
У меня стоит
регулятор ОВЕН ТРМ-202
+ датчиком + ТЭН
но мне надо именно целосность самого ТЭНа (спирали),
надо оперативно отслеживать работу ТЭНа чтобы сразу переключить на резерв (РУКАМИ).

Добавлено:
02 июн 2010, 10:03
Anatoliy
Поставьте цифровое реле тока. По нем вы будите контролировать работу тен.
К примеру
http://www.skladpps.com.ua/rt.htm
или
http://www.elec.ru/market/offer-14937303010.html

Добавлено:
02 июн 2010, 11:26
musdog
мне кажется вы усложняете

Добавлено:
02 июн 2010, 15:39
Anatoliy
А что здесь сложного.
Один кончик на фазу второй на тен вот и все подключение

Добавлено:
02 июн 2010, 17:59
musdog
я про деньгу
дороговато

Добавлено:
02 июн 2010, 18:39
ВИТАЛИЙ ЙЙ
может так по дешевле-при перегорание тена ,гаснет лампа.должно работать


Добавлено:
02 июн 2010, 19:20
Anatoliy
Виталий. Опишите схему.

Добавлено:
02 июн 2010, 19:31
ВИТАЛИЙ ЙЙ
ставится магнитный пускатель в разрыв фазы тена,для его пуска нуль проходит через трансформатор (каторый преднозначен для счетчиков).
перегорает тен-следовательно нуль пропадает и пускатель отключается,
в соответствии и отключается сигнальная лампа

Добавлено:
02 июн 2010, 21:04
Anatoliy
Виталий
что то я или устал или солнце мозги запарило.
Момент до включения пускателя

Добавлено:
02 июн 2010, 21:11
ВИТАЛИЙ ЙЙ
момент до включения пускателя -отмечен больше синим(картинка 2)
если нуль проидет через транс,то пускатель включится
там где 10а-обозначил предохранитель(он же автомат)

Добавлено:
02 июн 2010, 21:16
Anatoliy
Виталий.
Как будет удерживаться пускатель после включения.
Ноль пропадает

Добавлено:
02 июн 2010, 21:33
миш
самый простой это купить электро счетчик и включить тен через него.

Добавлено:
02 июн 2010, 21:40
Anatoliy
Миша вы правы.
1. Будет фиксировать работу тен.
2. Будет фиксировать время работы.
3. Будет фиксировать намотанные кВт

Добавлено:
02 июн 2010, 21:43
миш
здесь надо добавить смалик


Добавлено:
02 июн 2010, 21:50
ВИТАЛИЙ ЙЙ
Анатолий-может я что то не понял ,но как ноль пропадет если цепь замкнута,то по любому на контактор он будет подходить!а ноль пропадет тогда когда тен перегорит

Добавлено:
02 июн 2010, 21:54
Anatoliy
Виталий
До момента включения ноль проходит через тен и доходит до контакта МП.
Теперь МП включился. Провод от МП до тены будет фазным.
Я специально нарисовал разноцветным линии

Добавлено:
02 июн 2010, 22:00
ВИТАЛИЙ ЙЙ
получается схема работать не будет?

Добавлено:
02 июн 2010, 22:01
Anatoliy
Да пускатель будет молотить как пулемет