Страница 1 из 1
ВРУ в жилом доме

Добавлено:
06 авг 2010, 07:33
exvay
5-й дом с тремя подъездами имеится тепловой узел, подскажите какой ВРУ выбрать? Я решил поставить ВРУ 1-13-20. Подскажите другие альтернативы ? Разводка кабеля по стоякам ВВГ 3х16.
ВРУ в жилом доме

Добавлено:
06 авг 2010, 09:26
ВИТАЛИЙ ЙЙ
ввг 3Х16-у Вас однофазное питание?
ВРУ в жилом доме

Добавлено:
06 авг 2010, 09:27
sergey_sav
Это шутка?
Если да, то не смешно.

ВРУ в жилом доме

Добавлено:
06 авг 2010, 09:28
Anatoliy
1. А какая расчетная нагрузка, разве вы выходите за рамки 250А.
2. При токах КЗ 400А сработает (просчитывали токи)
3. Нужно будет доставлять счетчик на внутри-домового освещения.
4. Нужно доставлять счетчик на тепловой узел.
5. А почему по стоякам 3х16 если нужно 5х16. Разделение PEN производиться на ВРУ. Или вы на каждый подъезд бросаете по фазе.
ВРУ в жилом доме

Добавлено:
08 авг 2010, 07:31
Валериан
Если у него 5-й дом с тремя подъездами и еще имеится тепловой узел, то можно по стоякам и 3х16 кинуть, т.е. на каждый подъезд бросать по фазе.
Вот если бы был 6-й или 7-й дом тогда другое дело, можно и 5х16 кинуть (шутка конечно

).
ВРУ в жилом доме

Добавлено:
09 авг 2010, 06:37
exvay
Поправляюсь!!! НА кажый подъезд ВВГ 5х16 в гофротрубе ф40,( 3 фазы, ноль, PE), отдельным проводом разводка ОДН (ВВГ 3х2.5), тепловой узел (ВВГ 3х1.5 в гофротрубе ф20), Я предпочел остановится ВРУ 1-13-20. Количество счетчиков: 2 шт 3-х фазных (непрямого включения) , 1 на потребителей другой на ОДН. Счетчик тепловогого узла я так подразумеваю нужно ставить непосредственно в ящике где будет распологатся тепловой узел.
ВРУ в жилом доме

Добавлено:
09 авг 2010, 09:06
Валериан
От exvay:
Поправляюсь!!! НА кажый подъезд ...
С 5-м домом всегда так бывает. У меня тоже был 5-й ...
Вот если бы был у вас 6-й или 7-й дом тогда другое дело.
Шутка конечно

ВРУ в жилом доме

Добавлено:
09 авг 2010, 15:21
sergey_sav
Не могу никак "въехать" в тему... Речь идёт о самостоятельной переделке электроснабжения 5й (пятый???) дома или же всё таки есть какой то проект со спецификацией?!
ВРУ в жилом доме

Добавлено:
09 авг 2010, 15:41
Anatoliy
Как я поня 5 этаэка с 3 подъездами. Значит старый фонд и переделывают.
ВРУ в жилом доме

Добавлено:
09 авг 2010, 16:20
sergey_sav
Даже старый фонд на коленке не переделывают. А тут похоже не то что проекта нет, даже представление о будущей схеме только общее.
Тепловой узел - тоже общедомовое оборудование и отдельный узел учёта ему на вряд ли нужен.
ВРУ в жилом доме

Добавлено:
09 авг 2010, 17:17
Anatoliy
Смотря что автор имеет под тепловым узлом. Если это старого фонда дома то может тепловой узел быть не на один дом.
ВРУ в жилом доме

Добавлено:
10 авг 2010, 06:07
exvay
.федералка. Задача одна (без проектов) замена проводки в стояках и сетей ОДН , замена ВРУ и монтаж заземления (система TN-C-S), на практике просто я не сталкивался с этим вот интересуюсь. Заземление вертикальное, 4 прутка ф12 длинной 2 метра соедененные полосой. (грунт чернозем).
ВРУ в жилом доме

Добавлено:
10 авг 2010, 06:21
exvay
Да кстати еслы был бы проект тогда и дурак электроснабжение сделал без советов , если он конечно умеет читать схемы, т.к. у нас сейчас инжинера выпускаются из вузов без знаний.