Защита кондиционера от повторного включения

СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 14:02
bookworm
Уважаемые специалисты,

Подскажите, как реализовать следующее. Имеется кондиционер (на 3,5кВт), подключенный по всем правилам выделенной линией от щитка.
При аварийном отключении питания и последующем его включении происходит самопроизвольный пуск кондиционера независимо от того, был он до этого включен или нет.
Ясно, что это весьма нежелательно, особенно в зимнее время.
Поэтому есть необходимость поставить на линию питания кондиционера устройство, которое не позволяло бы при отключении питания повторное включение (только вручную, по нажатию кнопки).
В станках это называется "реле нулевой защиты" и представляет собой реле, обмотка которого запитывается от той же линии, какую коммутируют контакты реле. Включается кнопкой, при отключении реле блокируется и, пока не нажмешь на кнопку сброса, питание не пойдет.

Подскажите, какое устройство выполняет такие функции, что мне нужно купить? Спасибо.

Защита кондиционера от повторного включения

СообщениеДобавлено: 22 авг 2010, 16:22
sergey_sav
В простейшем случае это контактор с кнопкой "Пуск", которая устанавливается в цепь самоблокировки контактора. Например, КМ20-20 + КМУ11 (при необходимости можно выключить контактор второй кнопкой).
А ещё проще и дешевле (но хуже), это контактор открытого типа, например, КМИ-11810 включаемый нажатием на толкатель (цепь самоблокировки через любой контакт НО, при этом отключить КМИ можно только снятием напряжения, например, автоматом линии).

Защита кондиционера от повторного включения

СообщениеДобавлено: 19 сен 2010, 21:58
bookworm
sergey_sav писал(а):В простейшем случае это контактор с кнопкой "Пуск", которая устанавливается в цепь самоблокировки контактора. Например, КМ20-20 + КМУ11 (при необходимости можно выключить контактор второй кнопкой).
А ещё проще и дешевле (но хуже), это контактор открытого типа, например, КМИ-11810 включаемый нажатием на толкатель (цепь самоблокировки через любой контакт НО, при этом отключить КМИ можно только снятием напряжения, например, автоматом линии).


Большое спасибо, поставил контактор с двумя кнопками - все отлично работает!