Страница 1 из 1

регулятор напряжения генератора

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 20:48
Анатолич
Имею "задрыпаный" синхронный генератор СГ9-С. Живу в деревне. Пытаюсь сделать миниТЭЦ: система охлаждения работает напрямую на отопление, а выработанная электроэнергия - по потребности, в том числе и на отопление. Я не электрик, но по воле судьбы электрик-самоучка. С генераторами не сталкивался. Сейчас есть много автоматических регуляторов в продаже. Подскажите, пожалуйста, какой выбрать. Хотя бы характеристики. В благодарность могу поделиться опытом в газогенераторном отоплении, автоматическими схемами управления прессами, управления газогенераторным отопителем, управления полуавтоматической загрузкой твёрдого топлива и пр.

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 22:01
ВИТАЛИЙ ЙЙ
регулятор нужен какой?
при пропажи электричества-он сам включался или как?
или как стабилизатор чтоб работал?
и как надо регулировать (в каком интервале напряжение-какая мощность)

СообщениеДобавлено: 28 авг 2010, 22:10
yura
Да очень мало информации к сожеленью непонятно что за регулятор и что за генератор фамилия его мне не знакома может фото киньте и электросхема если есть.Штука эта может и знакомая но все не упомнишь лучше глянуть на фото.Судя по всему 9кВт а дальше полная непонятка.Пишите если сможем может что посоветуем.

Re: регулятор напряжения генератора

СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 21:21
Анатолич
Эти генераторы использовались в осветительных электростанциях земснарядов ЗК-25 (если я правильно запомнил). При работе основного двигателя использовался его генератор, а при аварийной или технологической остановке запускалась эта миниэлектростанция и обеспечивала освещением весь земснаряд. У него стандартный регулятор на базе угольного столба, сжимаемого пружиной, компенсируемой электромагнитной катушкой или просто реостатом. Но мне достался (выкупил в чермете) только сам генератор с селеновым столбом выпрямителя. Хотелось бы поставить на генератор промышленный или самодельный современного типа. Привод будет от двигателя ВАЗ-2101 с газогенераторным питанием.

Re: регулятор напряжения генератора

СообщениеДобавлено: 07 ноя 2011, 21:36
Анатолич
Установка должна работать самостоятельно без связи с центральной сетью. Значит, только регулятор напряжения. Я так понимаю, это электронный регулятор с обратной связью. Выпрямленный ток с трёх фаз генератора поступает на электронную регулировку тока возбуждения. Величина тока должна зависеть от полученного напряжения на выпрямителе. В принципе, почти полная копия современного автомобильного генератора. Только выпрямленный ток моего генератора используется лишь на возбуждение и регулировку, а переменное напряжения с выхода обмоток - на потребителей.

Re: регулятор напряжения генератора

СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 21:26
Анатолич
Очень грустно, что перевелись настоящие специалисты. Лет 40 назад мне рассказывал простой сельский электрик про такой регулятор напряжения сети. Кстати, он и научил меня электротехнике. Но в те времена у меня не было возможности заняться такой генераторной установкой. С того времени память стёрлась, как ни старался, вспомнить не мог. А электрик тот давно умер по возрасту. Грустно, что современные дипломированные электрики не знают того, что знали электрики, которые учились лишь на ускоренных курсах. Что же будет дальше?

Re: регулятор напряжения генератора

СообщениеДобавлено: 11 янв 2012, 21:55
Grumm
Вы сможете каменным топором вырубить каноэ? Или назвать тип проводимости МП42 ? А магнето использовать? Что умерло, то умерло ...

Re: регулятор напряжения генератора

СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 00:24
electrician
Возбудить синхронный генератор не сложно,а вот удержать напряжение стабильным при изменяющейся нагрузке ...Сами собрать стабилизатор Вы вряд-ли сможете,остается искать что-то готовое с подходящими параметрами или (на худой конец) включить генератор в "аварийном режиме",тоесть с ручной регулировкой выходного напряжения.Сваркой пользоваться в этом случае не сможете но, при более-менее стабильной нагрузке это вариант.В качестве регулятора можно использовать хоть реостат подходящей мощности,включенный последовательно О.В.Возбуждение 35-40 В,ток1.5-2.5А(устанавливается при измерении выходного напряжения).Первоначально возбудить можно аккумуляторами с соблюдением полярности.Аккумуляторы подключить через диод.чтобы избежать возможной перегрузки выпрямителя.

Re: регулятор напряжения генератора

СообщениеДобавлено: 12 янв 2012, 09:51
Pukin
Grumm писал(а):Вы сможете каменным топором вырубить каноэ? ...

Эт точно ;) Или машиниста паровоза где найти?
electrician писал(а):Возбудить синхронный генератор не сложно,а вот удержать напряжение стабильным при изменяющейся нагрузке

electrician писал(а):...включить генератор в "аварийном режиме",тоесть с ручной регулировкой выходного напряжения

По хорошему и дроссельную заслонку для регулировки частоты вращения и момента на валу приводящего двигателя тоже регулировать придется. Самодельное устройство вряд ли на такое будет способно.
Так что действительно, при стабильной нагрузке лучше вручную.

Re: регулятор напряжения генератора

СообщениеДобавлено: 29 мар 2013, 11:06
egory
ну что запустили генератор как пошёл.хотя схема у вас сильно упрощена.