Страница 1 из 1
генератор выдает в место 50 герц 53

Добавлено:
03 сен 2010, 17:17
Marek
приобрел генератор power generator set series 5500
в паспорте написно 50герц, но когда я подключаю ups к герератору, тогда ups отказывается принимать от него ток и в логах upsa пишется 53герца.
Что можно в таком случае придумать ? проехался по городу и обратился в разные фирмы, кто занимается герераторами или электрикой.
мнения разные, : говорять что есть частотники, кто то говорит такого нет, кто то предложил купить нормальный генератор.
данные по моему генератору.
engine:
model: KW5500
type: 168F
type: 4 storke, single-cylinder
max power output: 5.5/4000
generator: ac frequency(hz): 50
ac output voltage: 230

Добавлено:
03 сен 2010, 19:26
Валериан
1. Какой привод у генератора.
2. Что за регулятор частоты вращения генератора.
3. Каким образом регулируется (настраивается) частота, задаваемая регулятором.
4. Для чего генератор подключать к ups.


Добавлено:
04 сен 2010, 08:24
yura
Частота обычно зависет от оборотов двигателя внутреннего сгорания обороты эти должны регулироваться.Если ваш генератор работает сам по себе а не в паре с другим генератором просто не обращайте на это внимание это не принесет вреда вашему электрооборудованию.Да так было на старых советских и заграничных синхронных генераторах у вас может другой принцип.

Добавлено:
04 сен 2010, 11:48
Валериан
От skeptik: вас беспокоит что 53, а не 50герц???
От yura: если ваш генератор работает сам по себе а не в паре с другим генератором просто не обращайте на это внимание это не принесет вреда вашему электрооборудованию
Marek беспокоит то, что ups отказывается принимать от генератора ток и в логах upsa пишется 53 герца.
Для решения проблемы необходимо выяснить:
1. Какой привод у генератора.
2. Что за регулятор частоты вращения генератора.
3. Каким образом регулируется (настраивается) частота, задаваемая регулятором.
4. Для чего генератор подключать к ups.

Добавлено:
04 сен 2010, 19:52
yura
Не внимательно прочитал каюсь


Добавлено:
06 сен 2010, 10:55
RandoM
Странный UPS. На всех известных мне моделях(АРС, SVEN и пр.) черным по белому(или белым по черному) написано что рабочая частота 50-60гц.

Добавлено:
06 сен 2010, 12:40
Marek
1. в офисе находятся компьютеры которые запитаны от ups orvaldi 2000 JP, к ветке 220 от которой питается ups подкинута ветка от генератора.
тоесть когда на объекте пропадает свет, начинает работать ups и в это время я подхожу к 2 пакетникам и один пакетник выключаю а другой пакетник (который относится к герератору) вклучаю и тем самым ups начинает работать от герератора. Тоесть мне не надо специально тащить герератор к ups.
Тоесть 220 от главного щита и 220 от генератора идут на одну ветку, от которой в итоге питается ups. Просто установлены 2 пакетника, которыми я выбираю от куда мне принимать 220...
люди вы задавали вопрос про сам генератор. на руках держу паспорт.
просто я не совсем разбираюсь в герераторах (не я его покупал)... вот то что у меня написано в паспорте.

Добавлено:
06 сен 2010, 19:09
Василич
Стандартно аварийный генератор питает нагрузку через схему АВР на контакторах и обязательно рвется ноль!!! (независимо одно или трехфазный генератор) - при исчезновении основного питания автоматически подключается к аварийному генератору, при восстановлении сети происходит возврат схемы, но запуск генератора должен быть автоматическим/дистанционным, а включение контактора резервного ввода с задержкой большей времени выхода генератора на режим (2-5 минут) НЕЛЬЗЯ ОДНОВРЕМЕННО ВКЛЮЧАТЬ К НАГРУЗКЕ ОБА ИСТОЧНИКА. Частота генератора снижается под нагрузкой - обычно 20-30% мощности генератора гасят нагрузочником - например теплопушкой - возможно у Вас недогружен генератор (оптимально 60-70%)

Добавлено:
07 сен 2010, 11:18
Marek
у меня одновременно НЕподключены к нагрузке оба источника, как я писал, у меня установлены 2 пакетника, которыми я регулирую от куда брать питание.
скажите , а что означает генератор не догружен ? это я так понимаю мне надо дать ему поработать какоето время ?
у меня он отработал полтора часа перед тестированием !

Добавлено:
17 сен 2010, 17:25
Marek
В итоге пришлось принимать решение такого рода.
Мой ups orvaldi 2000 jp умеет работать на 50/60 герц +- 5%
тоесть ups умеет работать с входной частотой от 47.5 до 52.5 герц.
поскольку мои бензиновые генераторы работают на 53 герца, поэтому мой ups недобирает всего 0.5 герца и фильтрует входное напряжение.
есть два варианта (первый - это заменить ups - поставить например американца APC у которого по паспорту написано 50herz +- 3herz
или же что то поколдовать с генератором (опустить герцовку). проехался по городу многие эектрики сказали невозможно опустить герцовку, пару человек вроде сказали что можно но так пока никто не взялся.
некоторые рылись в моем генераторе искали какойто потенциметр, но так и ненашди ничего, что можно подкрутить. также игрались с оборотами движка - без результата.
кто нибудь знает как можно сменить частоту генератора.

Добавлено:
18 сен 2010, 19:12
Василич
Нормально ставится АВР выбирающая питание от сети или генератора- а ИБП (для подзаряда) является нагрузкой оного, в то же время компы или иная бесперебойная нагрузка питаются от него всегда и нормальный ИБП работает в режиме выпрямление/зарядка аккумулятора/от аккумулятора инвертирование/сглаживание/нагрузка - ему нестабильность частоты по фигу - Скорее у вас неисправность входных фильтров ИБП или он вообще стоит в режиме электронного байпаса/обхода в виду обрыва/неисправности батареи - тогда частота действительно важна

Добавлено:
20 сен 2010, 06:19
алиш
попробуй показать движок не электрикам а механикам в частности карбюраторщикам если он бензиновый или хотя бы посоветоваться для начала. Обороты движка напрямую зависят от количества подаваемого топлива в камеру сгорания, вот отсюда надо плясать. Удачи:

Добавлено:
20 сен 2010, 06:24
алиш
да забыл обычно 50гц это 1500об/минн
53гц это 1590об/мин надо сбавить на 90 чтоб идеально а достаточно и на 50-60.

Добавлено:
05 окт 2010, 22:26
mauron
вот ещё 1 версия. Не знаю может и глупой она будет казаться,но всёже...
Генератор на холостом ходу делает больше оборотов,следовательно больше частота. Если подлючён только ИБП,то возможно из за того что ИБП просто замеряет частоту и из за большой частоты выдаёт ошибку.
Если решили эту проблему,отпищитесь пожалуйста,очень интересно.

Добавлено:
20 окт 2010, 09:09
art_em
Решал такую беду!!!!
купил себе электростанцию HUTER 2500, для энергозависимого газового котла (на стенного) отопления, работать от элетростанции он отказался ( не включается
после мозголечения, заметил прибором 53Гц в его сети. Проблему решил сразу уменьшением оборотов двигателя(регулировка карбюратора) .
Котел работать начал, но заметно гудит( циркуляционный насос).
подключал к станции осцилограф, такую абракодабру

рисует (совсем кривая синусойда).
еще заметил постоянные скачки напряжения, даже при использовании стабилизатора на 5 , 10 вольт. так что нормальная частота еще не залог успеха.

Добавлено:
21 окт 2010, 12:27
SwordRuss
нужна доработка генератора или как вариант поставить разделяющий трансформатор тем самым сделать полноценную фазу с 220 на проводе и постоянным нулем на другом проводе. настенный котел очень чувствителен к фазеровке

Добавлено:
22 окт 2010, 09:16
art_em
SwordRuss опиши, пожалуйста, подробнее в чем доработка генератора и о каком разделяющем трансформаторе ведешь речь ( принцип его работы, где купить, как подключить?)
А то мне рекомендуют только замену ( но ведь жалко, потратил на него 20 000 рублей)