ТП фазировка фаз

Добавлено:
01 окт 2010, 10:40
Pura
Всем привет! Такая проблема в здание с ТП приходит питание с неправильной очередностью фаз, вопрос такой – Грубое ли это нарушение и есть ли госты по поводу очередности фаз? Нужно ли это исправлять как то, или просто для себя запомнить, что есть такой касяк? В здание есть ещё АВР но линии приходящие с ТП с одинаковой очередностью фаз, по договору эти линии должны быть запитаны с 2-х трансформаторов, есть ли такой вариант, что просто посадили все на 1 трансформатор?
ТП фазировка фаз

Добавлено:
03 окт 2010, 11:28
Василич
А вообще-то в ПУЭ указано расположение фаз слева направо и сверху вниз, а путаница возникает при небрежном монтаже (как выгнутся жилы, так и пдоключат)или при ремонте отгоревщих концов кабеля - до куда жилы хватит, туда и подключают.
Чередование фаз обязательно для подключения систем учета - абали желательно отмаркировать по цветам/фазам, но необязательно переключать на шинах. В московской области принято чередование А-С-В (обратная последовательность), а за Уралом как правило А_В_С (прямая последовательность).
Схемы контроля трехфазного напряжения требуют прямого чередования- обычно после вводного, на цепи контроля, автомата фазы перекрещивают под прямую последовательность.