Можно ли для подкл. 3-х фазного эл.приемника мощн. 5,5кВт...

Можно ли для подключения 3-х фазного эл.приемника мощностью 5,5кВт применить кабель 4х1 - для каждой из фаз отдельно.
Вопрос странный, поясню: в свободной продаже нет огнестойкого кабеля КВГнг- FRLS 4х4 . Нужно ждать поставки с завода 1 месяц.
Можно ли применить вместо него кабель ....-FRLS 4х1 - для каждой фазы отдельно. У этого кабеля все жилы изолированные .
Приемник - вентилятор дымоудаления 6 кВт.
Вопрос странный, поясню: в свободной продаже нет огнестойкого кабеля КВГнг- FRLS 4х4 . Нужно ждать поставки с завода 1 месяц.
Можно ли применить вместо него кабель ....-FRLS 4х1 - для каждой фазы отдельно. У этого кабеля все жилы изолированные .
Приемник - вентилятор дымоудаления 6 кВт.