Доброго времени суток господа...

Задался вопросом, как же влияет частота тока на работу Трансформатора ?

Должна быть какая то формула, но ничего толком найти не смог...

Заранее спасибо.

СообщениеДобавлено: 08 дек 2010, 19:07
slavapril
Если вас интересуют подробные формулы расчета, то гляньте здесь http://www.elwiki.ru/wiki/raschet-transformatora

СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 13:02
Bengl
трансформаторы пониженной частоты— ниже 50гц; трансформаторы нормальной, или промышленной частоты (н. ч.), — 50гц

трансформаторы повышенной частоты(п. ч.) — от 100 до 10 10 000гц;

трансформаторы высокой частоты(в. ч.) — свыше 10 000гц, в том числе трансформаторы малой мощностиультразвуковой частоты (у. ч.) — от 10 000 до 100 000гц.


Вопрос: Может ли трансформатор высокой частоты работать в сети, с частотой 50 Гц ?
Хотелось бы услышать обоснованый ответ. Информации не нашел :(

СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 17:02
haramamburu
Bengl писал(а):

Вопрос: Может ли трансформатор высокой частоты работать в сети, с частотой 50 Гц ?

Сгорит.

Хотелось бы услышать обоснованый ответ.

Уменьшится индуктивное сопротивление (которое "зависит" от частоты), - следовательно увеличится ток через обмотку.

СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 17:49
slavapril
Информацию я вам выше привел. Просто вам неохота было вникать в расчеты vw_rtfm .Ну, уж коли форум призван всем помогать, то объясню просто:
1)трансформатор высокой частоты не сможет работать в сети с частотой 50 Гц
ОБОСНОВАНИЯ:
1)более высокая частота уменьшает необходимые расчетные размеры сердечника(т.е. для 50Гц размеры больше должны быть с учетом мощности и входного напряжения)
2)необходимое количество витков, приходящихся на один вольт высокочастотного трансформатора меньше, чем требуется для 50Гц.
Поэтому при подключении такого тр-ра в сеть 50Гц его первичная обмотка из-за нехватки в ней необходимого количества витков моментально нагреется и сгорит

3)личный опыт. При увольнении со службы привез два таких тр-ра на 400Гц с подлодки. Такими расчетами тогда еще не занимался(позже курсовая по этим формулам была) и решил просто поэксперементировать. В итоге - тр-р сгорел даже без нагрузки
Постскриптум:не верите - попробуйте сами. А вот тр-р на 50Гц, наоборот, сможет работать и в частоте побольше

СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 20:27
Bengl
haramamburu, slavapril - Огромное спасибо.
В формулах я разбирался, но такого заключения сделать не смог (электротехника - не моё).

А вот тр-р на 50Гц, наоборот, сможет работать и в частоте побольше


А на сколько больше ?

СообщениеДобавлено: 12 дек 2010, 20:59
slavapril
Могу только предположить, что где-то до 1000 или 3000Гц. Точно не знаю. Поскольку дальше надо хорошо разбираться в теории и воздействии электромагнитных полей высоких частот. Могу только сказать, что на более высоких частотах, чем меньше будет толщина пластин сердечника(лучше менее 0,3мм), тем лучше(меньше потерь от воздействия вихревых токов).

Re: Влияние частоты тока на работу Трансформатора.

СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 09:10
ivannikov-a
Здравствуйте!
Подскажите можно ли через ЛАТР пропускать ток повышенной частоты 50-500 Гц.

Re: Влияние частоты тока на работу Трансформатора.

СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:27
slavapril
Можно. Но на всякий случай присматривайтесь и прищупывайтесь :))biggrin Вдруг он неисправен.

Re: Влияние частоты тока на работу Трансформатора.

СообщениеДобавлено: 25 июн 2014, 20:33
ivannikov-a
Спасибо за ответ.
Я правильно понимаю, что 10А 220В на 50 Гц это 2,2кВт
а на 100Гц это уже 4,4кВт, т.е. нужно брать для 10А на 100 Гц ЛАТР, расчитанный на 20А или на 4,4кВт?

Re: Влияние частоты тока на работу Трансформатора.

СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 00:03
slavapril
Наоборот. Чем больше частота питающего напряжения, тем меньшего размера можно брать трансформатор для 10А. Однако, на большой частоте заметно возрастает действие вихревых токов и потерь. Поэтому, если железо сердечника будет слишком толстым (более 0,3мм), то трансформатор, рассчитанный для 50Гц, скорее всего, поведет себя "неадекватно" уже после примерно 200Гц.

Re: Влияние частоты тока на работу Трансформатора.

СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 00:21
ivannikov-a
Спасибо за ответ!
Подскажите, пожалуйста, работоспособна ли будет следующая схема:
частотный преобразователь однофазный (например, Преобразователь частоты ESQ-A200)
после него стоит ЛАТР, который регулирует выходной ток, а после него стоит понижающий трансформатор у которого на вторичка нагревает с помощью роликов вращающееся изделие.
Т.е. нужно что бы за 1 с через зону контакта проходило не 100 полуволн 50 Гц, а 400 полуволн 200Гц. Это позволит приблизиться к схеме нагрева постоянным током.

Re: Влияние частоты тока на работу Трансформатора.

СообщениеДобавлено: 26 июн 2014, 16:10
slavapril
ivannikov-a писал(а):нужно что бы за 1 с через зону контакта проходило не 100 полуволн 50 Гц, а 400 полуволн 200Гц. Это позволит приблизиться к схеме нагрева постоянным током

Что-то не понял. Постоянный ток имеет частоту 0 (ноль) Гц. Т.е. чем меньше частота, тем ближе к постоянке.