Страница 1 из 1
подключение генератора в коттедже

Добавлено:
23 дек 2010, 19:35
denis
Подключаю однофазный генератор в трехфазную сеть коттеджа. Развязка с сетью - трехполюсной рубильник на три положения. Сомневаюсь по подключению ноля генератора - до разделения PEN или после сразу на рабочий ноль? Система питания TN-C-S PEN разделен в ГРЩ. Еще вопрос- схема генератора сделана по системе IT- это как-то повлияет на работу генератора в сети TN-C-S?
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
24 дек 2010, 02:34
Anatoliy
denis писал(а):Подключаю однофазный генератор в трехфазную сеть коттеджа.
Нужда.
Развязка с сетью - трехполюсной рубильник на три положения.
Да верное решение
Сомневаюсь по подключению ноля генератора - до разделения PEN или после сразу на рабочий ноль?
До разделения
Система питания TN-C-S PEN разделен в ГРЩ. Еще вопрос- схема генератора сделана по системе IT- это как-то повлияет на работу генератора в сети TN-C-S?
Скорей всего вернее сказать ТТ.
Но смысл.
Если всеравно вы садите свой PEN на ГЗШ
Смотрим ПУЭ
Заземляющие устройства электроустановок напряжением до 1 кВ в сетях с глухозаземленной нейтралью1.7.100 и далее
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
24 дек 2010, 18:22
denis
Спасибо что ответили. При такой схеме генератора ноль и фазу я не определю. Но я так понимаю что "ноль" генератора станет нолем уже в грщ? (в инструкции ген-ра конкретно сказано ...в конструкции использована система питания IT с изолирующим трансформатором-заземления не требуется...)но в грщ один из выводов разделиться и заземлиться-нет ли здесь противоречия? Будет ли ген-тор работать корректно? Модель генератора HONDA ECM -2800.
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
24 дек 2010, 18:53
Anatoliy
В вашем случаи при сиcтеме IT
1.нужно отключать на вводе все 4 провода которые приходят с ВЛ
т.е на вводе должно стоять трехфазное УЗО или Дифавитомат
2.Разделение на PE и N должно быть выполнено до него.
3. Повтороное заземление на вводе в коттедж.
Вот тогда можно подключать генератор после УЗО или дифавтомата
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
24 дек 2010, 21:40
denis
Давайте пожалуйста по порядку:1.Дифф. на входе стоит(63А,300мА),2.PEN-разделен до него на шине(гзш) и заземлен на контур коттеджа.Куда врезать рубильник? Планировал рубильник поставить в разрыв вводного кабеля до ГРЩ-так? Но рубильник трехполюсной т.е. PEN-не рвется. Поэтому собственно и возник вопрос.Опишите пожалуйста подключение по-подробней.

Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
24 дек 2010, 22:44
Anatoliy
1. Автомат 4 полюсный перед счетчиком. Заходят все 4 проводника.
2 Счетчик трехфазный.
3. Ставите перекидной рубильник. ( вовод или генератор)
4. УЗО трехвазное.
5. Групповые автоматы.
Вот теперь самое главное.
PEN проводник делить не нужно он будет как рабочий ноль. Если у вас такое деление есть то уберите его.
Контур заземления и ГЗШ не должна иметь связи с PEN жилой приходящего кабеля с ВЛ.
У вас должна быть выполнена система заземления ТТ.
Почему?.
Потому что в случай возникновения потенциала на ГЗШ этот потенциал попадает в линию ВЛ
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
25 дек 2010, 15:35
Василич
Перекидной рубильник до УЗО трехфазного? - при питании от однофазного генератора работать не будет: поэтому УЗО ставить отделные на каждую фазу!
При пуске генератора возникают переходные процессы и РосТехНадзор требует при подключении автономных генераторов рвать и фазу(фазы) и НОЛЬ! - рубильник ЧЕЫРЕХПОЛЮСНОЙ! - рабочий режим три фазы и ноль, автономный - три фазы в параллель и ноль.
Вывод однофазного генератора прозваниваемый с корпусом - ноль генератора. Не забудьте заземлить генератор на ваш контур
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
25 дек 2010, 18:19
denis
Автомат и счетчик в скворечнике на столбе-под пломбой- там ничего не изменишь. Перейти на ТТ-в принципе можно. Сложнее с четырехполюсным рубильником-такие бывают? Итак: систему питания поменять на ТТ, вводной кабель разорвать 4-х полюсным рубильником. Ноль генератора пойдет на рабочий ноль,фаза на заппаралеленные на рубильнике контакты фаз. Корпус генератора заземлять не вижу смысла(схема генератора IT).Спасибо ответившим- буду искать 4-х пол. рубильник.
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
25 дек 2010, 18:28
denis
Да вдогонку. Если рубильник 4-х полюсной зачем делать ТТ? Ведь связи с вл не будет. При 3-х полюсном - согласен - надо перейти на ТТ.
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
25 дек 2010, 18:57
миш
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
25 дек 2010, 19:04
denis
Клиенту предлагали купить нормальный генератор (3-х фазный) с встроенным АВР. Но уперся рогом-очень дорого +разные советчики. Кроме этого рубильник - просто,дешево и надежно.
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
25 дек 2010, 19:13
Дмитрий Макс
Да я сомневаюсь по поводу рубильник дешевле 2 пускателя стоят 600 руб рубильник порядка 1500 руб
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
25 дек 2010, 19:17
миш
да каждому свое
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
25 дек 2010, 21:31
denis
миш писал(а):да каждому свое
Как это верно! Вариант с пускателями тоже рассмотрю. Немного не понял: зачем переходить на ТТ? Если рубильник 3-х полюсн. то связь с вл все равно остается по PEN. Если 4-х полюсн.то связи с вл (по крайней мере проводной ) нет.Опора с контуром коттеджа не связана.
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
27 дек 2010, 10:31
Василич
А заземлять всегда нужно, даже если пользоваться генератором не придется
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
05 янв 2011, 14:01
denis
Рубильник 3Р+N -заказал. Anatoliy - поясните зачем при 4-х полюсном рубильнике переходить на ТТ? Еще вопрос - как себя поведет вводной дифф. автомат (63А,300мА,3Р+N)при работе от генератора -на одноименных фазах?
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
05 янв 2011, 16:35
Anatoliy
А иначе у вас останется связь с 4 жилой через РЕ проводник.
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
05 янв 2011, 19:21
denis
Anatoliy писал(а):А иначе у вас останется связь с 4 жилой через РЕ проводник.
Каким образом? Рубильник будет стоять до разделения PEN провода.( автомат - счетчик-на столбе,затем опуск кабелем 4*16-затем 4-х полюсный руьильник-после вход в ГРЩ и там разделение на N и РЕ на ГЗШ)при положении рубильника "генератор" все 4 жилы ввода будут откл. от ГРЩ.
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
05 янв 2011, 20:56
Anatoliy
Ну вот если у вас стоит рубильник до разделения PEN ,
то какая у вас система при отключенном рубильнике?
Смысл тогда делать вам систему TN-C-S, когда при такой системе
на PEN проводнике не должно быть коммуникационного аппарата.
Re: подключение генератора в коттедже

Добавлено:
06 янв 2011, 13:44
denis
Anatoliy писал(а):Ну вот если у вас стоит рубильник до разделения PEN ,
то какая у вас система при отключенном рубильнике?
Смысл тогда делать вам систему TN-C-S, когда при такой системе
на PEN проводнике не должно быть коммуникационного аппарата.
При откл. рубильнике грщ развязан(полностью)с сетью,в третьем положении подключен генератор- фаза +ноль -дальше грщ питается от генератора опять по TN-C-S(ноль разделяется -заземляется и т.д.). Если есть возможность скиньте схему вашего видения подключения или ссылку где почитать.