Страница 1 из 1
Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
26 дек 2010, 20:55
Ivan M
Проточный нагреватель, 24 КВт 3х фазный, какой нужен провод,
и обязательна ли земля если ТП рядом?
Re: Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
26 дек 2010, 22:16
1osiris1
на любой электро прибор корпус которого может оказаться под напряжением надо защищать,а провод в вверху есть(слева)справочная там посмотри
Re: Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
26 дек 2010, 22:22
миш
с помощью этой программы вы сами сможите рассчитать сечение . с начало попробуйте . если что то будет не понятно милости просим к нам.
Re: Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
26 дек 2010, 22:43
Ivan M
Ребята, есть у меня таблица, но там сечение получается кошмарное 16 кв мм.
Дело в том что я электронщик и с силовыми цепями не на короткой ноге.
Будьте добры поясните на пальцах, как чайнику.
Re: Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
26 дек 2010, 23:17
haramamburu
Ivan M писал(а):Ребята, есть у меня таблица, но там сечение получается кошмарное 16 кв мм.
Дело в том что я электронщик и с силовыми цепями не на короткой ноге.
Будьте добры поясните на пальцах, как чайнику.
24 кВт - это на три фазы, т.е. на каждую фазу - 8 кВт, 1 кВт - это 4,5А (для 220), 4,5 х 8 = 36 А , смотрим в таблицу, выбираем по способу прокладки ... , желательно с "плюсом" в большую сторону.
Re: Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
26 дек 2010, 23:27
Ivan M
Понял. Благодарю. Если будут вопросы по электронике, с удовольствием
подскажу в пределах своих знаний.
Re: Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
26 дек 2010, 23:30
1osiris1
если сечение провода будет меньше то это буде приводь к перегреву,оплавлению к короткому и к пожару,в таблице показано то что прошло тестирование и всегда принимается как основа?а вообще есть простая формула для P=I*U и от сюда пляшем 24000=380*I I=24000/380=63A
Re: Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
26 дек 2010, 23:37
Ivan M
Закон Ома знаю лет 30. Про запас по мощности тоже.
Да, про землю, если ТП рядом нельзя ли зануление.
Re: Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
26 дек 2010, 23:47
haramamburu
1osiris1 писал(а):в таблице показано то что прошло тестирование и всегда принимается как основа?
А что, таблица из ПУЭ не основа?
1osiris1 писал(а):пляшем 24000=380*I I=24000/380=63A
Неверно, это вы "цепляете" 24кВт на два провода 380.
Ivan M писал(а):нельзя ли зануление.
В системе TN "это" так и называется, но повторное обязательно.
Кстати, раз ТП рядом , это "сколько" и можете ли провести кабель не 4х жильный, а 5ти?
Re: Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
26 дек 2010, 23:58
Ivan M
ТП метров 50-60, 5-ти жильный кабель не прблема (деньги не мои)
Только вот это мне не ясно:
"Неверно, это вы "цепляете" 24кВт на два провода 380"
Re: Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
27 дек 2010, 00:03
haramamburu
Ivan M писал(а):Только вот это мне не ясно:"Неверно, это вы "цепляете" 24кВт на два провода 380"
Это было не вам, а неверен метод подхода к расчету, з-н Ома хоть и прост - но применять надо тоже уметь

Re: Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
27 дек 2010, 00:22
1osiris1
haramamburu писал(а):Ivan M писал(а):Только вот это мне не ясно:"Неверно, это вы "цепляете" 24кВт на два провода 380"
Это было не вам, а неверен метод подхода к расчету, з-н Ома хоть и прост - но применять надо тоже уметь

[/quot]
протупил ссори:) работал с 220 и затупкался,
haramamburu писал(а):А что, таблица из ПУЭ не основа?
не тот знак поставил:)
Re: Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
27 дек 2010, 03:03
sergey_sav
Ivan M писал(а):ТП метров 50-60, 5-ти жильный кабель не прблема (деньги не мои)
Раз не проблема, тогда делаем так
24/0,66=36А, кабель выбираем 5*6
Считаем потери 36* (0,0175/6)*50=36*0,15=5,4, что составит 2,5%, то есть в пределах нормы.
Re: Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
27 дек 2010, 14:53
Grumm
24/0,66=36А, кабель выбираем 5*6
Если часть кабеля будет замурована в стену, шесть квадратов будет впритык.
Я бы взял 10.
Re: Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
28 дек 2010, 22:17
Ivan M
Вобщем сегодня закончил. Измерил ток; по каждой фазе 29 с копейками.
Проложил 10 кв. Если интересно могу скинуть фото, оцените,
может что неверно, и подскажите как закрыть тему.
Всем большое спасибо.
Re: Провод для проточного нагревателя

Добавлено:
28 дек 2010, 23:32
haramamburu
Ivan M писал(а):Вобщем сегодня закончил.
Сколько жил кинули?
Ivan M писал(а):по каждой фазе 29 с копейками.
Померять бы напругу с нагрузкой и без.
Ivan M писал(а):Если интересно могу скинуть фото, оцените
Кидайте, может кому и пригодится.
ЗЫ Повторное заземление делали?