Страница 1 из 1

Автоматическое включение резерва

СообщениеДобавлено: 13 янв 2011, 23:07
RaveN
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста, очень необходимо, как будет работать схема АВР, если на реле времени поставить выдержку времени 0 секунд?
(Подсказка: если КЗ на отходящей линии по вложенной схеме с 2-мя секциями шин)
На всякий случай привел принципиальную схему АВР.

Спасибо. С Уважением.

Re: Автоматическое включение резерва

СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 07:04
Василич
Задержка ставится для того чтобы при кратковременной потере напряжения (например на время срабатывания защит при к.з. по питающей линии) не происходило преждевременное переключение АВР. Для потребителей I категории надежности время срабатывания АВР обычно принимается равным одному периоду переменного тока - 0.02 сек, хотя на практике от 0,2 до 0,5 сек. Нужно помнить что сама схема АВР имеет время срабатывания приводов коммутационных аппаратов - часто при Т=0 сек и АВР на взаимносблокированных механически пускателях ломается блокировка или хуже - сгорает катушка. Кстати, приведенная схема видимо неполная - работает только в одну сторону и по-моему что-то не так с контактом KV3

Re: Автоматическое включение резерва

СообщениеДобавлено: 14 янв 2011, 16:03
RaveN
Василич писал(а): Кстати, приведенная схема видимо неполная - работает только в одну сторону и по-моему что-то не так с контактом KV3


Спасибо большое за информацию. Что касаемо схемы - это предэкзаменационный вопрос, и весь материал приведен в методических указаниях для специальности ЭС по РЗиА, и действительно, нет гарантии полноты. А вот ответить нужно по нему ;5sad