Страница 1 из 1

Преобразователь частоты F1500 - G0007S2B

СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 18:06
StarikDjin
Здравствуйте всем.
Господа электрики, кто-нибудь имеет опыт настройки преобразователя частоты F1500 - G0007S2B.
У меня такая проблема , при замыкании кнопки контакта OP6 (см. рис.) двигатель должен крутиться, а он прокручивается рывками примерно по1\4 оборота.

тут я уже прочёл ,но не как не могу ввести заводской код, кроме частоты не один параметр не могу изменить. Подскажите что делать.

Re: Преобразователь частоты F1500 - G0007S2B

СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 22:20
миш
может я скажу глупость но если OP6 при нажатие выполняет функцию ор1 то может попробовать ее нажать. я не спец в этом пардон.

Re: Преобразователь частоты F1500 - G0007S2B

СообщениеДобавлено: 17 янв 2011, 23:39
FRIM@N
а в инстукции к нему нет списка кодов ошибок? и сами ошибки выводит?

Re: Преобразователь частоты F1500 - G0007S2B

СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 08:58
StarikDjin
миш писал(а):если OP6 при нажатие выполняет функцию ор1

Я так понял что каждая кнопка выполняет свою функцию.
FRIM@N писал(а):а в инстукции к нему нет списка кодов ошибок? и сами ошибки выводит?

списка кодов ошибок есть и сам он их показывает,но в моём случае ошибок не показывает кроме одной,что введён не правельно код.

Re: Преобразователь частоты F1500 - G0007S2B

СообщениеДобавлено: 18 янв 2011, 19:55
миш
OP1 Толчковый
режим
Используется во время толчкового
режима работы.OP6 “FWD”
OP7 “REV”
Используются для внешнего
управления

Re: Преобразователь частоты F1500 - G0007S2B

СообщениеДобавлено: 19 янв 2011, 12:50
алиш
А пробывал нажать на RUN? ОР6 - это прямое вращение, ОР7- обратное. Нажми ОР6, далее RUN, и добавляй обороты потенциометром 2.2кОм.

Пароль по идеи должен быть 8 (восемь) как написано в инструкции если его кто нибудь не сменил.

Re: Преобразователь частоты F1500 - G0007S2B

СообщениеДобавлено: 20 янв 2011, 21:01
StarikDjin
алиш писал(а):и добавляй обороты потенциометром 2.2кОм.

отсутствует такой потенциометром
миш писал(а):OP6 “FWD”OP7 “REV”Используются для внешнего управления

так это и используются.
Ситуатция такая вы приходите на новое предприятие и вам батс такое, молокорозливочный аппарат не выдаёт норму
StarikDjin писал(а): при замыкании кнопки контакта OP6 (см. рис.) двигатель должен крутиться, а он прокручивается рывками примерно по 1\4 оборота.
,а должен прокрутиться и выдать литр.
Господа ваше первоначальные действия.

Re: Преобразователь частоты F1500 - G0007S2B

СообщениеДобавлено: 23 янв 2011, 16:19
алиш
но на схеме указано же куда подключить потенциометр - 10В, GND и AN1, правда в параметрах вроде надо указать что внешнее.
А насчет рывков обычно виноват датчик оборотов но он у тебя отсутствует, не знаю что и сказать, но всегда в первую очередь параметрах указываются данные двигателя для правильного функционирования, и режим работы.
Просто просмотреть параметры можешь? Если да, то выпиши может что нибудь прояснится и данные двигателя не забудь.
И еще вопрос аппарат молокоразливочный новый(вообще не работал) или раньше работал нормально и вдруг перестал?