Страница 1 из 1
Подключение электродвигателя через конденсаторы

Добавлено:
20 янв 2011, 23:01
Satanael
Есть двигатель трех фазный, подключил его на одну фазу через конденсаторы обмотки, соединил в треугольник.
Когда включил в сеть двигатель сразу набрал обороты без всякого замыкания пусковой обмотки.

- Подключение электродвигателя через конденсаторы - DSCN3486
(73.24 КБ) Просмотров: 568
Подключение электродвигателя через конденсаторы

Добавлено:
20 янв 2011, 23:02
Satanael
Конденсаторов собрал на 28мкф мощностью 600Вт только рабочий без пускового.
Подключение электродвигателя через конденсаторы

Добавлено:
20 янв 2011, 23:28
Looking
На фото слабовато видно, но вроде там написано 0,3КВт = 300 Вт
Рассчитать можно по этой формуле:
С = 4800*I/U;
для вас это: С = 4800*I/U = 4800*0.55/220 = 12 мкФ
а для пуска С = 4800*Iп/U = 4800*0.55*7/220 = 84 мкФ (но это для пуска под нагрузкой)
Подключение электродвигателя через конденсаторы

Добавлено:
20 янв 2011, 23:49
Satanael
Это все знаю но он полные обороты набирает и без пусковой обмотки конденсатора.
Подключение электродвигателя через конденсаторы

Добавлено:
21 янв 2011, 00:18
slavapril
Честно говоря, приведенные формулы от Looking я не знаю. Пользовался ранее другими. Рабочий конденсатор брал по формуле Ср=66*Рном, а пусковой конденсатор Сп=(2...3)*Ср. Рном - мощность двигателя, выраженная в киловаттах. Значения конденсаторов получаются в микрофарадах.
Подключение электродвигателя через конденсаторы

Добавлено:
21 янв 2011, 00:25
haramamburu
Satanael писал(а):это все знаю но он полные обороты набирает и без пусковой обмоткии конденсатора
Ну на холостом то да, а вот поставите "на место" - тогда пусковые и понадобятся
Подключение электродвигателя через конденсаторы

Добавлено:
21 янв 2011, 23:02
миш
haramamburu вам написал что бы вы поставили его под нагрузку и попробовали .
Подключение электродвигателя через конденсаторы

Добавлено:
23 янв 2011, 04:21
all
Формулы штука хорошая, но есть опыт. Мой преподаватель когда то (давно это было) вбил мне в голову, что оптимальное отношение емкости кондера и мощности двигателя - это 10мкФ на 100 Вт. Разворачивается под нагрузкой и работает без мычания и перегрева. А у Вас, согласно паспорта движка, примерно так и получилось.
Подключение электродвигателя через конденсаторы

Добавлено:
23 янв 2011, 15:01
Looking
это все знаю но он полные обороты набирает и без пусковой обмоткии конденсатора
Потому что емкости хватило для запуска на холостых оборотах))
А я такой ниразу не видел)